Page 1 sur 1
Roue codeuse et TSX17
Posté : 15 mai 2016, 22:14
par plcman
bonjour
je souhaiterais avoir votre aide pour Ecrire un programme pour lire les chiffre de 2 Roue Codeuse(RC)=> (unite+dizaine) via un TSX17 ??
autre chose ,est il possible de comparer cette lecture (RC)avec celle récupérer sur transducteur (potard) connecté à un TSXAEG4110 et TSX17
PS : je ne suis pas bien caler pour jouer avec les Mots dans un PL7-2
d'avance merci
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 15 mai 2016, 23:08
par itasoft
slts,
disons que pour ça il faudrait l'instruction BCD_TO_INT qui n'existe pas sur le PL72 du TSX17
il faut la faire en programmée
Les unités de la roue codeuse sont sur les entrées I0,0 / I0,1 / I0,2 / I0,3
Les Dizaines de la roue codeuse sont sur les entrées I0,4 / I0,5 / I0,6 / I0,7
exemple ci dessous
cliquer dessus pour agrandir la photo
la valeur décimale de la roue codeuse (W3) peut être comparée avec celle récupérer sur transducteur (potard)
ps: plcman mais pas plcSuperMan alors, LOL
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 16 mai 2016, 19:34
par plcman
bonjour et merci pour votre temps
qq question :
W1 c'est par rapport au W1-i (i=0 à 3) des unité RC ?
W0 c'est par rapport à W0-i (i=0 à 3) des dizaine RC ??
signification W10 ?
pourquoi W1xW10 ?
pourquoi W2+w0 ?
PS : pour le potrad j'ai mis :
Transfer iw1,0 dans W20 et ensuite comparaison W20 avec W3
c'est juste ???
d'avance merci
cordialement
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 16 mai 2016, 21:11
par itasoft
ya pas de W10
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 17 mai 2016, 12:22
par plcman
bonjour
Ok j'ai pas bien vue ...(45 ans ....LOL)
plcman a écrit :
PS : pour le potrad j'ai mis :
Transfer iw1,0 dans W20 et ensuite comparaison W20 avec W3 ==> j'ai mis si (W3=W20) alors O0,1 =1
c'est juste ???
vous confirmez ?
d'avance merci
cordialement
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 17 mai 2016, 13:22
par itasoft
slts
OUI
W1 c'est par rapport au W1-i (i=0 à 3) des unité RC ? non c'est W0 c'est écrit en gros sur l'exemple
W0 c'est par rapport à W0-i (i=0 à 3) des dizaine RC ?? non c'est W1 c'est écrit en gros sur l'exemple
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 18 mai 2016, 22:30
par plcman
bonsoir
ok merci
peut on visualiser l'états (valeur) des mots W3 et W20(consigne potard) avec pl7-2 ??
@+
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 19 mai 2016, 00:38
par itasoft
OUI
Re: Roue codeuse et TSX17
Posté : 19 mai 2016, 18:38
par plcman
Bonjour
Comment ?
Merci