[M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Posté : 31 mai 2023, 08:49
par camama84
Bonjour à tous,

Je travaille sur un projet de régulation de pression. le capteur de pression est raccordé sur L'ATV630 et l'API commande le variateur par modbus en utilisant le profil driveCOM.

Le paramétrage de la régulation est bonne car le pilotage par le panel fonctionne correctement.

pour le pilotage par réseau modbus, tout se passe bien pour l'initialisation CMD=0006 puis 0007 parce que je reçoit bien ETA=231 puis 233. Mais en envoyant CMD=000F rien ne se passe...

Quelqu’un aurait il une idée ?

Merci beaucoup

Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Posté : 31 mai 2023, 11:51
par JC87
Bonjour,

Normalement c'est bien 000F la commande pour mettre le var en RUN.

Regarde cette fiche technique : https://ckm-content.se.com/ckmContent/s ... 00D9s0dQAB qui liste les différents modes de marche.

Tu peut éventuellement aussi utiliser le profil IO qui est un échange très simplifié et qui peut suffire si il s'agit juste de mettre en RUN le var par la com.

JC

Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Posté : 31 mai 2023, 19:24
par itasoft
Slts,
Bon moi je me le paluche à la mano avec l’instruction Write_Read_Var
Mais comme dit JC s’est plus simple avec le profil IO

Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Posté : 31 mai 2023, 19:44
par MiGaNuTs
itasoft a écrit : 31 mai 2023, 19:24 Slts,
Bon moi je me le paluche à la mano avec l’instruction Write_Read_Var
Mais comme dit JC s’est plus simple avec le profil IO
Meme sur un M221 ? Tu aime te flageller avec des orties aussi, non ?

Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Posté : 31 mai 2023, 20:25
par itasoft
slts,
Demander à JC87 si il as pas fait de la Com. Sur le TSX80 avec la carte ATM , ou il fallait tout se palucher même le calcul du CRC16 , lol