Page 1 sur 2

Automate

Posté : 11 juin 2023, 21:10
par Vince999
Bonsoir
Existe t'il des automates scheinder avec des entrées 4/20 mA d'office sans avoir besoin d'avoir de module analogique ?

Re: Automate

Posté : 11 juin 2023, 21:23
par Jambe
Non ça n’existe pas.

Les M221 intègrent des entrées 0-10v avec une résistance tu peux lire un signal 4-20mA

Re: Automate

Posté : 11 juin 2023, 22:22
par sinced
Jambe a écrit : 11 juin 2023, 21:23 Non ça n’existe pas.

Les M221 intègrent des entrées 0-10v avec une résistance tu peux lire un signal 4-20mA
Il faut preciser la resolution de ces entrees dites "integrees" 10 bits.....

Re: Automate

Posté : 12 juin 2023, 06:59
par Bruce33
Bonjour,

Il y a les petits automates Modicon MC80 aussi (programmables avec Control Expert).
Mais je ne sais pas si c'est facile à obtenir.

Re: Automate

Posté : 12 juin 2023, 07:30
par sinced
C'est vendu sur le marché européen ?
La différence avec le M221 serait quoi ?
Je vois que physiquement ça ressemble au M221.
Je suis perdu dans tous ces produits.

Re: Automate

Posté : 12 juin 2023, 14:11
par fish
Salut,
Y en a sur le M172 ou le MC80.
Le M172 est dédié HVAC (sous Machine Expert) et le MC80 installation solaire( sous Control expert).

Re: Automate

Posté : 12 juin 2023, 17:53
par JC87
fish a écrit : 12 juin 2023, 14:11 Salut,
Y en a sur le M172 ou le MC80.
Le M172 est dédié HVAC (sous Machine Expert) et le MC80 installation solaire( sous Control expert).
Comment, Schneider n'a pas sorti un tout nouveau soft pour ces nouveaux automates ? je suis très déçu, j'aurai tant aimé en rajouter au 40 et quelques que j'ai déjà sur le PC :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

JC

Re: Automate

Posté : 12 juin 2023, 18:40
par Jambe
Il me semblait que le MC80 n’était pas destiné pour le marché européen?

Re: Automate

Posté : 12 juin 2023, 20:22
par fish
Jambe a écrit : 12 juin 2023, 18:40 Il me semblait que le MC80 n’était pas destiné pour le marché européen?
Initialement oui, mais tout change !

Re: Automate

Posté : 12 juin 2023, 20:34
par itasoft
slts,
j'ai pas été voir ces nouvelles drouilles infâmes, mais est que ya des entrées anales 4/20mA intégrées comme c'est demandés ?????