Page 1 sur 1

[TSX Premium]

Posté : 14 juin 2023, 11:41
par Aurélien9
Bonjour,

Je viens vers vous concernant un Automate TSX Premium sous PL7 PRO.
Est-ce qu'il est possible de faire afficher l'horodatage sur une page "Ecran Exploitation" au niveau du logiciel PL7 ?

Bonne journée à vous

Re: [TSX Premium]

Posté : 14 juin 2023, 11:51
par itasoft
OUI
faut d'abord convertir l'heure courante en décimal pour l'afficher
ex:
Jour:=BCD_TO_INT(%SW52 AND 16#00FF);
Mois:=BCD_TO_INT(SHR(%SW52,8));
Annee:=BCD_TO_INT(%SW53);
Heure:=BCD_TO_INT(SHR(%SW51,8));
Minute:=BCD_TO_INT(%SW51 AND 16#00FF);

Re: [TSX Premium]

Posté : 14 juin 2023, 14:26
par Aurélien9
Bonjour,

Parfait, cela est résolu.

Bonne journée

Re: [TSX Premium]

Posté : 15 juin 2023, 12:55
par itasoft
c'est résolu comment ? avec l'exemple ?