Page 1 sur 1

[S7-300] lissage exponentiel mesure pression

Posté : 29 juin 2023, 15:50
par steph31
Bonjour.

Je cherche a réalisé une fonction de lissage d'une mesure de pression. J'ai fais quelques essais, mais je rencontre un bugg quand la mesure passe en positif.

Mon transmetteur a une échelle de -1 a 6 BAR. dans le process, la mesure varie de -0.75 a +4 bar.

je souhaite faire cette fonction a partir de Source SCL, pour avoir un FBxx au final.

Cordialement

Stéphane.

Re: [S7-300] lissage exponentiel mesure pression

Posté : 29 juin 2023, 19:18
par sinced
J'avais fait un filtre tres simple sur S7-1500 en SCL.
C'est pas exponentiel et on n'ajuste pas la constante de filtrage mais ca fonctionne.

Code : Tout sélectionner

#MES_FILTREE := 0.99 * #MES_FILTREE + 0.01 * #MES_BRUTE;