Timer série 7 sous Unity?

Posté : 17 mai 2016, 15:48
par happyjer
quel est l'équivalent du timer série 7 de pl7 pro pour unity? merci :oops:

Re: question bête

Posté : 17 mai 2016, 16:09
par Bernardo59
Ci-dessous:

Re: question bête

Posté : 17 mai 2016, 18:41
par itasoft
slts,
ya pas d’équivalent sur Unity base, il faut utiliser PL7_TON

Re: question bête

Posté : 17 mai 2016, 20:53
par Bernardo59
C'est pareil qu'une TON non ?!

Re: question bête

Posté : 17 mai 2016, 20:57
par Cyril93
Il n'y a pas de sélection de base temps sur le TON IEC la durée est en TIME, sinon la fonction est la même.

Re: question bête

Posté : 17 mai 2016, 21:23
par JC87
Cyril93 a écrit :Il n'y a pas de sélection de base temps sur le TON IEC la durée est en TIME, sinon la fonction est la même.
Pas tout a fait, si on met une condition sur le C d'une tempo tele on fige l'écoulement, sur une ton si on coupe le in on repart du début. Cela dit il me semblait que les tempos tele existaient toujours dans une bibliothèque obsolète.

JC

EDIT: j'avais pas vu le message de itasoft, ce doit en effet être PL7_TON dans la bibliothèque obsolète.

Re: question bête

Posté : 18 mai 2016, 08:18
par happyjer
Bonjour, il me semble ne pas trouver PL7 TON dans la bibli.

Re: question bête

Posté : 18 mai 2016, 08:40
par Cyril93
JC87 a écrit :
Cyril93 a écrit :Il n'y a pas de sélection de base temps sur le TON IEC la durée est en TIME, sinon la fonction est la même.
Pas tout a fait, si on met une condition sur le C d'une tempo tele on fige l'écoulement, sur une ton si on coupe le in on repart du début. Cela dit il me semblait que les tempos tele existaient toujours dans une bibliothèque obsolète.

JC

EDIT: j'avais pas vu le message de itasoft, ce doit en effet être PL7_TON dans la bibliothèque obsolète.
En effet JC mea culpa, j'ai confondu avec le bloc tempo TM :mrgreen:

Re: question bête

Posté : 18 mai 2016, 10:33
par philou77
Salut !

Les tempos existent bien dans la librairie obsolète.
En les utilisant, on a les mêmes limites en nombre qu'avec PL7-3.

Les ton de unity sont en millisecondes il me semble non ?
Mais là, il n'y a plus de limite au nombre de tempos utilisables.

Re: Timer série 7 sous Unity?

Posté : 18 mai 2016, 18:13
par itasoft
slts,
ça c'est des tempos hérités de PL7-3 très utiles ,
Exercice pour les sur-doués , LOL:
Allumer une lampe ROUGE pendant 10s puis allumer une lampe ORANGE pendant 5s puis allumer une lampe VERTE pendant 15s (éteindre la précédente à chaque fois)
et ça cycliquement sans arrêt.

solution avec tempos hérités de PL7-3

cliquer dessus pour agrandir l'image
_exercice.JPG