Page 1 sur 1

[Vijeo Designer] migration

Posté : 12 juil. 2023, 15:37
par chriks
Bonjour,

l'un de mes clients à tenter de faire une migration d'un projet depuis le V4.7 vers la version 6.2, cependant un message de méthode non déclarée s'affiche concernant le X
Image

Auriez vous une idée du problème rencontré?

Merci pour vos retour

Re: [Vijeo Designer] migration

Posté : 12 juil. 2023, 19:47
par itasoft
slts,
de quel TYPE les variables DefVanneCip et TabVanCip
???

Re: [Vijeo Designer] migration

Posté : 12 juil. 2023, 23:13
par Bruce33
Bonjour,
chriks a écrit : 12 juil. 2023, 15:37 un message de méthode non déclarée s'affiche concernant le X
Ce qui fait tâche c'est effectivement le mot "méthode" au milieu de cette instruction :

Code : Tout sélectionner

DefTorCip[i].méthode(TabTorCip[i].X(30));
Par analogie avec les défauts des vannes, on devrait avoir :

Code : Tout sélectionner

DefTorCip[i].write(TabTorCip[i].X(30));

Re: [Vijeo Designer] migration

Posté : 13 juil. 2023, 00:42
par itasoft
@Bruce33
Ce qui fait tâche c'est effectivement le mot "méthode" au milieu de cette instruction :
J'avais même pas vu, j'ai besoin de lunettes, LOL

Re: [Vijeo Designer] migration

Posté : 13 juil. 2023, 14:12
par chriks
Bonjour

Merci pour vos retours, ils s'agit de variable Dint, je viens de demander à mon client de faire le changement de méthode a write, en attente de leurs retours

Re: [Vijeo Designer] migration

Posté : 24 juil. 2023, 11:12
par Brebiou
Bruce33 a écrit : 12 juil. 2023, 23:13 Bonjour,
Ce qui fait tâche c'est effectivement le mot "méthode" au milieu de cette instruction[...]
Ce qui m'étonnes, c'est que l'accent aigu soit autorisé déjà...