Page 1 sur 1

Lexium LXM32 - Position [Résolu]

Posté : 03 août 2023, 16:06
par Jeanmy21
Bonjour

J'ai un Lexium LXM32M piloté par un S7-300 programme en STEP7.
Je peux faire un jog / position / set position / Homing.

Voila mon problème :
Je fait setPosition ou Homing depuis Ste7 ou avec Somove
La position est 3600
Je coupe la tension du variateur
Je remet sous tension
La position passe 145333

Si je ne fait pas setpsoition ou homing, la position est bonne après une coupure de tension

Que dois-je faire pour ne pas perdre la position ?

Re: Lexium LXM32 - Position

Posté : 04 août 2023, 00:33
par Bruce33
Bonjour,

Essayez de mettre le paramètre SimAbsolutePos sur On :
- soit dans SoMove : Simply start > Configuration de base > SimAbsolutePos,
- soit sur l'écran : ConF > ACG- > qABS.
(Personellement je préfère utiliser SoMove en anglais car la traduction est parfois problématique, et c'est particulièrement vrai avec le Lexium 32.)

Quel type de codeur avez-vous ? Absolu multitour ?
Le moteur passe-t-il par une position négative ?

Re: Lexium LXM32 - Position

Posté : 04 août 2023, 09:50
par Jeanmy21
Merci Bruce33

Je viens de faire des tests cela marche bien.
Mon codeur est bien absolu multitours