Page 1 sur 1

Mise en échelle d'un transmetteur différentiel de pression pour mesure de débit volumique

Posté : 22 août 2023, 21:50
par MKB20
Salut cher tous, j'espère que vous vous portez bien ici. C'est un plaisir pour moi d'être compté parmi vous. En effet, j'ai un transmetteur de pression différentielle que je voulais utiliser pour mesurer le débit volumique. Sa plage est de 0...1MPa pour une sortie de 4...20mA. Ma préoccupation est de savoir comment procéder pour s'en servir ? Surtout la mise en échelle avec SIMATIC MANAGER STEP7. Cordialement

Re: Mise en échelle d'un transmetteur différentiel de pression pour mesure de débit volumique

Posté : 22 août 2023, 23:26
par sinced
MKB20 a écrit : 22 août 2023, 21:50 Salut cher tous, j'espère que vous vous portez bien ici. C'est un plaisir pour moi d'être compté parmi vous. En effet, j'ai un transmetteur de pression différentielle que je voulais utiliser pour mesurer le débit volumique. Sa plage est de 0...1MPa pour une sortie de 4...20mA. Ma préoccupation est de savoir comment procéder pour s'en servir ? Surtout la mise en échelle avec SIMATIC MANAGER STEP7. Cordialement
Tu as besoin de plus qu'une mise a l'echelle.
La mesure de debit c'est sur du gaz ?
Si oui il te faut implementer un standard. J'avais utilise les equations AGA3 mais ca necessite de connaitre aussi la pression statique et la temperature de ton gaz.
La mise a l'echelle te permettra d'extraire juste la dP, Le debit brut est proportionnel a la racine carree de la dP

Re: Mise en échelle d'un transmetteur différentiel de pression pour mesure de débit volumique

Posté : 23 août 2023, 10:56
par Lorent2
MKB20 a écrit : 22 août 2023, 21:50 Salut cher tous, j'espère que vous vous portez bien ici. C'est un plaisir pour moi d'être compté parmi vous. En effet, j'ai un transmetteur de pression différentielle que je voulais utiliser pour mesurer le débit volumique. Sa plage est de 0...1MPa pour une sortie de 4...20mA. Ma préoccupation est de savoir comment procéder pour s'en servir ? Surtout la mise en échelle avec SIMATIC MANAGER STEP7. Cordialement
Déjà il faut être sûr de tes conditions de base (pression / température). Si celles-ci sont fixe, tu pourras le faire, sinon tu auras des dérives.

Il ne suffit pas d'un transmetteur en deltaP pour mesurer un débit, il te faut également une plaque à orifices ou autre organe similaire. C'est elle qui te déterminera la deltaP en fonction du débit.

Effectivement, il faudra activer la racine carré sur le signal de sortie de ton transmetteur.

Ensuite dans S7, tu n'aura qu'à gérer la mise à l'echelle 4-20 en fonction du débit maxi de ta plaque à orifices