Page 1 sur 1
[M580] Problème avec un fichier .DTX
Posté : 30 août 2023, 18:17
par Bleack
Bonjour à tous,
Hier, chez un client, j'ai réalisé une sauvegarde des datas d'un M580 sur un fichier .DTX. Et aujourd'hui j'ai essayé de restaurer mes variables sur un programme en mode simulation mais lorsque je sélectionne le fichier pour le restaurer, il me charge une barre de transfert puis plus rien et aucune valeur dans mes variables.
Est-il possible que le fichier soit corrompu ? Si c'est le cas je suis dans la mouise
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Re: [M580] Problème avec un fichier .DTX
Posté : 31 août 2023, 02:23
par Bruce33
Bonjour,
Les variables que vous voulez recharger, ce sont des variables localisées ?
Pouvez-vous me transmettre votre fichier DTX ?
Re: [M580] Problème avec un fichier .DTX
Posté : 31 août 2023, 09:16
par Bleack
Bonjour,
Ci-joint le fichier .DTX =>
https://we.tl/t-lrYBmszmHN
Alors j'ai tout enregistré et j'ai coché les options pour sauvegarder les variables non localisés ainsi que les DFB (un peu inutile).
Et j'essaye de recharger les variables localisés et non-localisés.
Cordialement,
Re: [M580] Problème avec un fichier .DTX
Posté : 31 août 2023, 16:37
par Bruce33
Étrange...
Au premier abord le fichier DTX contient bien des valeurs pour les variables localisées et non localisées.
Mais effectivement je n'arrive pas à charger les données localisées dans le simulateur (je n'ai pas essayé avec un vrai processeur).
Pouvez-vous préciser la version du logiciel Unity ou Control Expert ?
Avez-vous utilisé le même ordinateur ou la même version du logiciel pour la sauvegarde et pour la restauration ?
Quel est le type de processeur M580 et la version déclarée dans le projet ?
Dans le simulateur, avez-vous chargé le même programme que celui utilisé pour la sauvegarde des données hormis la régénération en mode simulation ?
Si j'ai un peu de temps je vais essayer d'analyser un peu plus... J'ai l'impression que c'est la sauvegarde des données non localisées qui bloque le traitement.
Est-ce que cela vous est utile d'avoir uniquement les données localisées ou c'est sans intérêt ?
Re: [M580] Problème avec un fichier .DTX
Posté : 01 sept. 2023, 09:19
par Cedric39
Ca peu être parfois très très long le chargement de donnée. Avez vous essayé de patienter un peu ? ( plus de 15 min )
Re: [M580] Problème avec un fichier .DTX
Posté : 12 sept. 2024, 10:03
par mitch971
bonjour,
je me permet de remonter le sujet. J'ai exactement le même problème sur un M580 redondant.
Quand j'envoie une configuration qui doit être générée en local, je ne peux plus envoyer les data, une barre analyse apparaît et disparaît presque aussitôt, et les données restent à zéro.
Si je prends l'ancien programme, j'arrive a envoyer les données.