Page 1 sur 1

[S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 01 sept. 2023, 18:41
par Sycon88
Bonjour à tous,

Je suis entrain de mettre en place le remplacement d'ilots ET200S par des ET200SP par soucis d’obsolescence matériel.

Le soucis est que les cartes F/DI F/DQ Profisafe ne sont pas compatible avec la version du safety de mon step 7 v5.5 qui tourne sous win serveur 2003 et je ne peux pas la mettre à jour car ce n'est plus compatible avec l'OS :roll:

Je voulais donc savoir ce que cela implique de migrer vers un step 7 v5.6.

Faut-il recharger la programmation complète de mon automate S7-416F en V5.6 ?

Celui-ci communique en send receive avec un autre automate S7-416F et qui lui a une prog en V5.5, est ce que cela peut poser problème ?

C'est la première fois que j'ai affaire a ce cas si vous avez des conseils je suis preneur :)

Merci :)

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 02 sept. 2023, 08:48
par Lorent2
Ce n'est que S7 manager que tu migres, cela n'influence en rien les programmes.

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 03 sept. 2023, 17:59
par Sycon88
D'accord je te remercie pour ta réponse. ;)

Par contre j'ai toujours un soucis au niveau de ma configuration.

J'ai installé le fichier GSD de mon ilot IM155-6 DP HF en V4.2 mais je ne vois toujours pas les cartes F/DI et F/DQ.

Je précise que j'ai le S7 distributed safety programming en V5.4 Updt 2 et le dernier S7 F configuration pack.

J'ai également la licence safety v5.4.

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 05 sept. 2023, 14:12
par DurandO
Bonjour,
Sycon88 a écrit : 03 sept. 2023, 17:59 J'ai installé le fichier GSD de mon ilot IM155-6 DP HF en V4.2 mais je ne vois toujours pas les cartes F/DI et F/DQ.

as-tu effacer l'ancien îlot?
as-tu ensuite refait ton îlot à partir du catalogue IM155-6 DP HF en V4.2 ?
Il faut redéfinir également les adresses Safety de tes F/DI, F/DO.
Si ces cartes ont été remplacées, il faut paramétrer les switchs sur ces cartes en correspondance avec la config.
Cordialement.
Olivier.

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 10 sept. 2023, 13:36
par Sycon88
Bonjour Olivier,

Oui mais je n'avais pas les nouvelles carte ET200SP dispo dans le catalogue même avec le nouveau GSD.

Pour info et après réponse du support siemens, les cartes safety sont disponibles que dans le catalogue de base et avec l'installation du dernier s7 F config.

Je suis donc obligé de passer sous STEP 7 V5.7 avec ce plugin d'installé.

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 11 sept. 2023, 09:09
par MiGaNuTs
Sycon88 a écrit : 10 sept. 2023, 13:36 Bonjour Olivier,

Oui mais je n'avais pas les nouvelles carte ET200SP dispo dans le catalogue même avec le nouveau GSD.

Pour info et après réponse du support siemens, les cartes safety sont disponibles que dans le catalogue de base et avec l'installation du dernier s7 F config.

Je suis donc obligé de passer sous STEP 7 V5.7 avec ce plugin d'installé.
Merci de ton retour.

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 02 oct. 2023, 17:42
par Sycon88
Bonjour à tous,

Suite au retrofit des ET200S vers des ET200SP des cartes profisafe F/DI, F/DQ... avez vous des recommandations ou des choses à modifier dans le safety avant de compiler le nouveau programme de secu ? :)

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Posté : 07 oct. 2023, 18:31
par chriks
Bonjour,

ayant fait la manipulation en début de mois chez le client, je n'ai eu qu'a réassigner les entrées de sécurité, les cartes n'ayant pas le même decoupage que les anciennes.

Ce que j'ai découvert par contre est que le programme de sécurité sous step7 a une méthode bien particulière pour être valider diférente de TIA. (j'ai cherché une petite heure de la raison pour laquelle ma CPU ne voulait pas démarré :D)