Page 1 sur 1
[TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 11 sept. 2023, 15:43
par andala
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vous car j'ai fait communiquer un automate en modbus entre une PLC siemens et un module Endress+Hauser.
Jusqu’à aujourd'hui tout allais bien mais depuis 2 jours, j'ai l'erreur 818D qui s'affiche (voir photo)
Quelqu'un pourrais m'aiguiller sur ce qu'il ne va pas exactement.
Vous remerciant tous par avance, comme toujours
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 11 sept. 2023, 17:13
par andala
Du coup j'ai trouvé, dans RD_MB_DATA_LEN et ADDR il faut laisser a 0
bon bah voila

Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 08:54
par Béryl
Ah bin bravo, d'autant plus que cette erreur n'est pas dans la doc (en tout cas, je l'ai pas trouvée) !
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 10:05
par andala
Ah bon ?
perso dans l'aide j'ai trouvé ça :
818D
Un ou plusieurs paramètres n’ont pas leur valeur par défaut mais ne sont pas utilisés avec la fonction Modbus spécifiée.
Exemple : Si MB_MODE a la valeur 123, MB_DATA_ADDR et MB_DATA_LEN doivent avoir la valeur 0 et MB_DATA_PTR doit être vide. Si MB_MODE a une valeur autre que 123, tous les paramètres commençant par "RD_" ou "WR_" doivent avoir la valeur 0 ou être vides.
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 11:06
par Béryl
Mince, sur la doc de MB_Client j'ai ce tableau :
Je dois pas être sur la bonne page, alors !
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 11:33
par andala
Allez ! tien c'est cadeau :
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 14:13
par Béryl
Merci !
Peut-être une nouveauté de TIA 17 (je suis en V16).
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 14:19
par andala
J’étais a la V16 jusqu’à qu'un TDC achète une machine et valide le fait que la CPU sera en V17 ! du coup 1000€ de plus en licence !
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 17:19
par jeanluc69
andala a écrit : ↑11 sept. 2023, 15:43
Jusqu’à aujourd'hui tout allais bien mais depuis 2 jours, j'ai l'erreur 818D qui s'affiche (voir photo)
Ce qui est surprenant c'est que "Jusqu’à aujourd'hui " tout allais bien

Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Posté : 12 sept. 2023, 17:34
par andala
on a eu plusieurs coupure de courant et depuis ça m'avait fait ce binz