Page 1 sur 1

Carte TSX CTY 2A

Posté : 29 sept. 2023, 15:32
par SEBDK
Bonjour à tous
Voici mon soucis:
Je dois rajouter un codeur pour améliorer une machine.
Je possède un codeur incremental et j ai mi une carte TSX CTY 2A dans le rack.
J ai cable l ensemble sans passé par le He10
J ai cable l alim sur la borne 7 et 8 , la 13 sur le + et cable les bornes 9 et 2 pour le codeur.
Dans la configuration matériel je vois bien évoluer le IA mais la valeur courante reste à 0 et mesure invalide.
C est la 1ère fois que j installe ce matériel,
Es que qq peut me dire si je me suis trompé ds le câblage et/ou quelle configuration à mettre ds la carte et/ou y a t il des lignes de programme à faire pour que ça fonctionne
Merci.

Re: Carte TSX CTY 2A

Posté : 29 sept. 2023, 16:42
par MiGaNuTs
Est ce vraiment nécessaire de faire 2 topics pour le même sujet ?

Le premier truc a savoir c'est si tu est en Unity ou en PL7 Pro.

Ensuite, physiquement le preset tu le fait en soft ou en hard ? Le Enable tu le fait en soft ou en hard ?
Comment tu fait pour le sens de comptage ?
Tu a un compteur avec 1 seule impulsion et un sens de marche, 2 impulsions en quadrature ? avec ou sans 'top zéro', avec ou sans le complément des impulsions ? Est ce que tu a besoin de câbler tous les fils du codeur (si jamais tu les a tous).

Uns fois que tu sait ça, tu peut câbler et configurer ta carte.

Ensuite y'a quelques bits systèmes avec lesquels il faut jouer, et la ça va commencer a compter.

En l’occurrence si ça compte pas malgré les impulsions, il te manque probablement le enable.

Re: Carte TSX CTY 2A

Posté : 01 oct. 2023, 23:39
par itasoft
Ce sujet à déjà été traité, chercher CTY2A ou codeur incrémental