Page 1 sur 1

SIEMENS S5-Bits sytèmes

Posté : 23 oct. 2023, 17:59
par SART01
Bonjour
Je dois faire une modif dans un automate SIEMENS S5 avec le logiciel STEP 5. Je dois ajouter des compteurs incrémentés avec le bit minute. Comment récupérer l'info bit système minute dans ce logiciel ?
Dans le code j'ai trouvé ce code qui je pense traite des bits systèmes cadences
UN T100
L KT050.0
SV T100
ZV Z0
L Z0
T MB4
U M4.7
R Z0
Je crois que le MB4 comprend le bit M4.0=0.5 seconde, M4.1=1 seconde
Je ne suis pas sûr de cela
Merci de votre aide

Re: SIEMENS S5-Bits sytèmes

Posté : 23 oct. 2023, 20:28
par philou77
Salut ,

Dans le principe, chaque bit vaut sa puissance de 2 x 0,5 sec.
Soit :
0.5 sec
1 sec
2 sec
4 sec
Etc…

Tu n’as donc pas de bit d’une minute.
À toi de lancer une tempo d’une minute..

Re: SIEMENS S5-Bits sytèmes

Posté : 23 oct. 2023, 23:04
par dpo
philou77 a écrit : 23 oct. 2023, 20:28

Tu n’as donc pas de bit d’une minute.
À toi de lancer une tempo d’une minute..
ou compter 60 fois le bit de 1 sec pour créer ton bit minute