Page 1 sur 2
[RESOLU] problème connexion m340
Posté : 23 mai 2016, 14:56
par happyjer
Bonjour,
Je souhaite transférer mon programme réalisé sous unity pro vers mon automate m340.(Via cable USB/USB2)
Le message "Adresse Automate non valide ou automate occupé ou média éteint" apparait et je ne peut donc rien faire.
Âpres recherche il pourrais s'agir d'un problème de drivers, je suis sous windows seven ultimate 64bit.
Remarque dans la gestion des drivers schneider je n'ai pas les DLLs Xway installées (voir image)
Une idée?
Re: problème connexion m340
Posté : 23 mai 2016, 15:27
par Mantysse
Salut Happyjer,
happyjer a écrit :Une idée?
Oui mais je crois qu'en formulant ton problème tu a trouvé la solution
t'a essayé d'installer la DLL? ou de réinstaller ton driver?
A+
Re: problème connexion m340
Posté : 23 mai 2016, 15:43
par happyjer
Ok ca fonctionne merci post inutile de ma part. sorry!
solution : reinstallation des drivers via le cd unity.
Re: [RESOLU] problème connexion m340
Posté : 24 mai 2016, 09:04
par skip74
salut
pour ma part sous win7 64bits (Unity 8.0) j'ai très souvent des connexion aléatoires en USB...
Très souvent je dois connecter - déconnecter changer de ports voir désinstaller le drivers puis le réinstaller (parfois il ne veux pas se réinstaller sans reboot du pc)
bref je me fais C****...
Suis je le seul dans ce cas là?
Re: [RESOLU] problème connexion m340
Posté : 27 mai 2016, 07:14
par happyjer
skip74 a écrit :salut
pour ma part sous win7 64bits (Unity 8.0) j'ai très souvent des connexion aléatoires en USB...
Très souvent je dois connecter - déconnecter changer de ports voir désinstaller le drivers puis le réinstaller (parfois il ne veux pas se réinstaller sans reboot du pc)
bref je me fais C****...
Suis je le seul dans ce cas là?
Salut, bien que mon problème sois solvé il semble effectivement avoir du mal a ce connecter a l'automate, cela demande parfois plusieurs tentatives/changement de port usb.
Re: [RESOLU] problème connexion m340
Posté : 27 mai 2016, 08:37
par Bernardo59
Tu as quoi comme câble usb ? Celui de Schneider Electric ?!
Re: [RESOLU] problème connexion m340
Posté : 27 mai 2016, 08:43
par Béryl
La connexion USB chez Schneider a l'air effectivement capricieuse.
Depuis que j'utilise le câble de chez eux, ça va beaucoup mieux, même sans le relier à la terre (y'a un blindage pour ça).
Heureusement, la majorité de mes API sont en ethernet, ça simplifie beaucoup !
Re: [RESOLU] problème connexion m340
Posté : 27 mai 2016, 09:05
par happyjer
Bernardo59 a écrit :Tu as quoi comme câble usb ? Celui de Schneider Electric ?!
Non j'ai a disposition un cable usb/mini usb blindé que je suppose standard.
J'avais effectivement vus dans mes recherches ce cable Schneider=>
http://fr.rs-online.com/web/p/products/ ... Gwodz34Dxw
J'aime beaucoup son prix

Re: [RESOLU] problème connexion m340
Posté : 27 mai 2016, 09:26
par Cyril93
Dingue 170 euros le câble USB
Je sais pas quel longueur de câble tu as mais plus c'est court moins ça merde.
Re: [RESOLU] problème connexion m340
Posté : 29 mai 2016, 08:28
par Lyo69
Heureusement que RS à un équivalent....
http://fr.rs-online.com/web/p/accessoir ... 421317|alt
Je n'ai pas trouver de cordon Ethernet plaqué or pour les CPU M340 équipée..