via un PC équipé d'une carte 4G je me connecte à un ewon avec ecatcher (lui aussi en 4G) : pas de soucis
depuis le PC (en windows11) je dois ensuite lancer le SmartClient pour prendre la main sur un TP1200Comfort en V18
la demande de connexion échoue avec le message "SSL handshake failed"
Depuis mon PC (en windows 11) ça fonctionne !
j'ai fouillé plusieurs forums siemens et ewon, je ne suis pas le premier à avoir le problème mais je n'ai pas trouvé de retour vraiment positif.
si quelqu'un a un retour d'expérience je suis preneur
Edit : ça fonctionne en désactivant le windows defender, il doit y avoir un blocage par rapport au SSL, on va fouiller dans ce sens.
Ewon préconise d'essayer un autre VNC
via un PC équipé d'une carte 4G je me connecte à un ewon avec ecatcher (lui aussi en 4G) : pas de soucis
depuis le PC (en windows11) je dois ensuite lancer le SmartClient pour prendre la main sur un TP1200Comfort en V18
la demande de connexion échoue avec le message "SSL handshake failed"
Depuis mon PC (en windows 11) ça fonctionne !
j'ai fouillé plusieurs forums siemens et ewon, je ne suis pas le premier à avoir le problème mais je n'ai pas trouvé de retour vraiment positif.
si quelqu'un a un retour d'expérience je suis preneur
Edit : ça fonctionne en désactivant le windows defender, il doit y avoir un blocage par rapport au SSL, on va fouiller dans ce sens.
Ewon préconise d'essayer un autre VNC