Page 1 sur 2

Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 13 nov. 2023, 21:49
par bastiendu38
Bonsoir,
Je viens vers vous, car j’aurais besoin d’un renseignement sur les variateurs Schneider, il y a un ATV630D37N4 qui a rendu l’âme au boulot. Lorsque que l’on le branche sur les bornes d’alimentation triphasée et qu’on le met sous tension celui explose et la protection en avale déclenche (même sans le moteur).

Ma question est : Est-il possible d’alimenter la carte de commande sans passer par les bornes d’alimentations triphasés (même s’il est HS) afin de récupérer le programme contenu à l’intérieur et de le transvaser dans un autre variateur ou juste pour récupérer la configuration ?

Merci pour votre aide cordialement Bastien.

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 01:18
par itasoft
slts,
il me semble que pour ce modelé que l'alimentation du contrôle (en 230Vac) est séparé de la puissance, à voir

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 06:11
par DurandO
Bonjour,
je ne sais si c'est la cas ici, mais sur ces appareils il y a une protection contre les surtensions : varistance https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-varistance-reponse-a-une-surtension.
Lorsqu'elle est claquée, elle peut ce mettre en court circuit et faire disjoncter en amont.
J'ai déjà remplacé cela sur un var mono, ensuite c'est reparti.

Sinon, il y a des sociétés qui réparent, variateurs, carte axes, moteurs, etc...
Tu peux voir de ce coté. Exemple : https://www.regnardtechnologie.com/

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 06:16
par DurandO
DurandO a écrit : 14 nov. 2023, 06:11 Bonjour,
je ne sais si c'est la cas ici, mais sur ces appareils il y a une protection contre les surtensions : varistance https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-varistance-reponse-a-une-surtension.
Lorsqu'elle est claquée, elle peut ce mettre en court circuit et faire disjoncter en amont.
J'ai déjà remplacé cela sur un var mono, ensuite c'est reparti.

Sinon, il y a des sociétés qui réparent, variateurs, carte axes, moteurs, etc...
Tu peux voir de ce coté. Exemple : https://www.regnardtechnologie.com/
Ou ici : [url=https://www.alphitan.com/aem/contact/[/url]

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 08:21
par Béryl
Fut un temps où Schneider faisait une pocket pour copier/coller les paramètres sans mettre le var sous tension.
Je ne sais pas si c'est possible avec ce modèle.

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 09:11
par Titipass
Bonjour,
Possibilité d'alimenter le controle en 24V continu par la borne P24 puis utiliser So Move ou la console pour le transfert des paramètres.

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 21:10
par MiGaNuTs
DurandO a écrit : 14 nov. 2023, 06:16
DurandO a écrit : 14 nov. 2023, 06:11 Bonjour,
je ne sais si c'est la cas ici, mais sur ces appareils il y a une protection contre les surtensions : varistance https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-varistance-reponse-a-une-surtension.
Lorsqu'elle est claquée, elle peut ce mettre en court circuit et faire disjoncter en amont.
J'ai déjà remplacé cela sur un var mono, ensuite c'est reparti.

Sinon, il y a des sociétés qui réparent, variateurs, carte axes, moteurs, etc...
Tu peux voir de ce coté. Exemple : https://www.regnardtechnologie.com/
Ou ici : [url=https://www.alphitan.com/aem/contact/[/url]
Ou chez moi. Faites bosser les camarades du forum dediou !
Ah non zut, mon collègue qui fait ca est en arrêt pour encore quelques semaines. Bon bah tant pis, vous pouvez faire de la pub pour mes concurrents du coup.

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 21:24
par bastiendu38
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, merci a Titipass pour avoir éclairci mes doutes. C’est bien ce qui me semblait il serait complètement stupide de pas pouvoir dissocier partie puissance de la partie commande, c’est également ce que j’ai cru lire dans la documentation technique “guide installations”. J’en ai parlé à mes collègues au boulot, mais on m’a dit que “quand c’est mort c’est mort” et que c’était pas possible. J’essayerais demain sur le VAR pour voir si ça fonctionne.

Lien Schneider utile : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA20195/

Cordialement Bastien.

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 14 nov. 2023, 21:39
par MiGaNuTs
Au pire si tu a un ATV équivalent en stock, tu peut faire un 'swap' de cartes de commandes et tu récupérera ta config (mais tu perdra la garantie parce que les fabricants aiment pas trop qu'on ouvre leur matos pour échanger des composants internes).
Parce que vu les symptômes c'est probablement du coté du redresseur que tu a des composants en court circuit. C'est probable que la partie commande soit intacte.

Re: Variateur schneider ATV630D37N4 HS

Posté : 15 nov. 2023, 16:58
par bastiendu38
Bonsoir,
J’ai pas pu essayer sur le même variateur, car ils l’ont jeté, j’en ai sortie un autre du magasin (ATV930D11N4) juste pour essayer et ça fonctionne bien la parie commande s’allume et un peu se connecter avec SoMove.

Merci pour, votre aide cordialement Bastien.