Page 1 sur 1

Carte AEY 1614 et sonde PT100

Posté : 23 oct. 2015, 20:00
par maxpeigne
Bonjour à tous,

Jusque là je relevais des températures (thermocouple et PT100) via un wago qui les envoyaient à un TSX57 en ethernet.

Nous supprimons le wago pour le remplacer par une carte directement sur l'API (pour alléger le réseau). La carte mise en place est une AEY1614 (16 entrées thermocouple), mais lorsque je vais dans son écran de configuration, en haut à gauche j'ai un choix: "soudure froide" où je peux choisir entre "Interne par telefast" et "externe par PT100".

Cela veut-il dire que je peux y brancher des PT100 (la dénomination de la carte est 16 entrées thermocouple)?

Merci.

Re: Carte AEY 1614 et sonde PT100

Posté : 23 oct. 2015, 20:07
par Ulairi
A priori, je dirais non, ici la PT100 sert uniquement à faire de la compensation de température sur la soudure froide des thermocouples (donc au niveau de la carte d'entrées AEY 1614) pour améliorer la précision de mesure.

Documentation AEY 1614 a écrit :Présentation
Le module TSX AEY 1614 est une chaîne de mesure industrielle 16 entrées thermocouples.
Ce module offre pour chacune de ses entrées et suivant le choix fait en configuration, la gamme :
* thermocouple B, E, J, K, L, N, R, S, T ou U,
* tension +/-80 mV.

Compensation de soudure froide :
* dans TELEFAST2
* sonde Pt100 externe classe A sur voie 0
Documentation modules d'entrées/sorties analogiques :
http://www.cjoint.com/c/EJxsqBIVxfd

Re: Carte AEY 1614 et sonde PT100

Posté : 23 oct. 2015, 20:21
par Ulairi
Image