Page 1 sur 1

[TIA V17] Com Modbus server

Posté : 13 déc. 2023, 10:21
par andala
Bonjour a tous,
J'ai créé un bloc server modbus et il fonctionne.
Maintenant, avec un RAS de chez Etic Telecom, je voulais que celui-ci vienne chercher des valeurs TOR afin qu'il m’envoie des alertes mais je dois mal m'y prendre.
ce que j'ai fait :
Modbus server-compressed.jpg
Modbus server config-compressed(1).jpg
Ensuite voici ce que j'ai entré dans le client sur ETIC :
Etic client.jpg
Puis ici la déclaration de variable a lire :
Etic variable 1.jpg
Etic etat variable.jpg
Si quelqu'un a une piste pour moi je suis preneur
Merci d'avance

Re: [TIA V17] Com Modbus server

Posté : 13 déc. 2023, 11:57
par andala
Je viens juste de retourner sur le modem etic et....
Modbus.jpg
J'ai tester avec modbus doctor (n'oublier pas que je suis a travers un modem etic pour faire les requetes), j'arrive a me connecter, a faire le ping mais, aucune lecture possible :
Modbus Doctor.jpg
Modbus Doctor fail.jpg
Je comprends pas ! pourtant je le ping bien meme via le CMD

Re: [TIA V17] Com Modbus server

Posté : 13 déc. 2023, 12:03
par andala
Ce logiciel ne dois pas savoir ce qu'il veut :
wtf.jpg

Re: [TIA V17] Com Modbus server

Posté : 13 déc. 2023, 14:53
par MiGaNuTs
Salut
D'apres ma boule de cristal, tu a un firewall quelquepart qui bloque le port 502, du coup le ping passe mais pas les requetes modbus.
Elle est un peu pourrie ma boule de cristal, mais des fois elle voit juste.

Re: [TIA V17] Com Modbus server

Posté : 13 déc. 2023, 15:20
par andala
MiGaNuTs a écrit : 13 déc. 2023, 14:53 Salut
D'apres ma boule de cristal, tu a un firewall quelquepart qui bloque le port 502, du coup le ping passe mais pas les requetes modbus.
Elle est un peu pourrie ma boule de cristal, mais des fois elle voit juste.
Pas con ! je regarde ça