Page 1 sur 2
Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 15:11
par NitNeuq
Bonjour à tous,
J'aimerais connecter mon PC à un variateur Omron avec une liaison RS485 Modbus RTU.
Je cherche à savoir si mon port série de mon PC est en rs485 ou faut-il un convertisseur ?
Merci d'avance,
Re: Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 16:56
par Béryl
Un port série de PC c'est du RS232.
Convertisseur, donc.
Re: Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 16:56
par itasoft
slts,
Comme on ne sait pas ce que c’est comme PC , dans les probabilités ya toutes les chances que ça soit du RS232 dont il faut un convertisseur RS232/RS485
Re: Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 17:42
par MiGaNuTs
Quitte a utiliser un convertisseur, prends directement un usb -> RS485
Sur les MX2 y'a directement un port USB sur la variateur.
Re: Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 19:05
par NitNeuq
Merci beaucoup pour vos réponse.
J'ai récupéré un convertisseur isk101 gantner.
Je vois bien les leds TX et RX clignoter cependant mon variateur 3G3MX2-AB007-E ce met en erreur E41.1 (Communication Modbus erreur time out)
Avez vous une idée ?
Merci
Re: Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 19:23
par NitNeuq
je suis câblé sur :
SN (Fil vert)
SP (Jaune)
L (Blanc)
P24 (Marron)
Re: Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 19:23
par NitNeuq
J'utilise le logiciel Modbusdoctor
Re: Port série de mon PC
Posté : 14 déc. 2023, 19:44
par MiGaNuTs
Bah ton variateur ne reçoit pas de consignes pendant trop longtemps alors il se mets en défaut.
Tu nous dit rien de ta config et rien non plus de ce que tu veux faire. On peut pas deviner ou tu veux en venir.
En RS 485 tu a besoin de seulement 2 fils. Le P24 c'est une très mauvaise idée de le brancher sur ton PC (sauf si tu veux cramer ton port de communication), et le 0V il ne sert a rien pour ta boucle de courant. A la limite il sert juste a avoir le même 0V partout pour limiter les parasites.
Re: Port série de mon PC
Posté : 15 déc. 2023, 11:01
par NitNeuq
Bonjour Miganuts,
En effet, voici une explication plus détaillée :
Objectif : Faire communiquer mon PC (Le maitre) avec mon variateur (Esclave)ref : 3G3MX2-AB007-E.
La config de la communication est la suivante :
Bits par seconde : 9600 bauds
Bits de données : 8bits
Parité : Paire
Bits d'arrêt : 1
Contrôle flux : aucun
Cette config je l'ai renseignée sur le port com 1 de mon PC, sur ModbusDoctor et sur mon variateur.
De plus, mon variateur est l'esclave 1.
Les deux équipements sont câblés avec un convertisseur RS232/RS485 de référence isk101 Gantner.
Sur celui-ci il y 4 fils : Data+/data-/Alim 24/OV
J'aimerais par exemple :
Dans un premier temps, lire la "commande de fonctionnement" de mon variateur.
1 = run 0 = stop (valide quand le paramètre A003 = 3 (Modbus) ça c'est fait)
J'ai donc avec le logiciel Doctormodbus envoyé la trame suivante :
1 3 0 1 0 1 + le CRC
et il me renvoi
1 3 0 1 0 et le CRC
Le CRC vient ce mettre à cheval sur le 5ème bits alors qu'à ma connaissance une réponse normale est plutôt :
1 3 0 1 0 1 et le CRC pour variateur en RUN
1 3 0 1 0 0 et le CRC pour variateur en stop
Je me trompe peut-être complètement !
Merci de m'expliquer,
et merci d'avance !!
Bonne journée à vous,
PS : Les anciens messages étaient mal rédigés car manque de temps hier, excusez moi !
Re: Port série de mon PC
Posté : 15 déc. 2023, 12:50
par philou77
Salut !
Pas expert de l’omron mais :
On va pas deviner ce que les chiffres de ta trame signifient.
Cherche dans la doc d’omron mais il va pas démarrer avec un simple run via le réseau, trop risqué à mon sens.
Il devrait y avoir une séquence de démarrage.
On lit pas une commande mais on écrit une commande.
On lit un état !