Page 1 sur 1

[M221] Choisir la protection de l'automate

Posté : 22 déc. 2023, 03:00
par lutensb
Bonjour à tous, pur débutant ici
Etant desesperé je cherche de l'aide pour choisir un disjoncteur dans la gamme iC60N qui permet la protection de l'automate TM221C24R.
Je suis un peu perdu ,quel est la démarche à suivre ? Yaurai-t-il des formules mathématiques qui m'échappent? Merci d'avance :)
( C'est dans le cadre d'un projet robotisation de bain massant)

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Posté : 22 déc. 2023, 04:20
par itasoft
calibre 1A

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Posté : 22 déc. 2023, 07:58
par MarcoTheWindows
Bonjour,
D'après la documentation des M221, ce serait une protection 2A.

Marc

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Posté : 22 déc. 2023, 16:33
par claudius
Pourquoi choisir une CPU avec alim en 230 Vac ? Pas de 24Vdc dans l'instal ?

Re: [M221] Choisir la protection de l'automate

Posté : 25 déc. 2023, 19:02
par Gigi
Dans la doc du M221 il est indiqué des pointes à 40 À, un disjoncteur C2 risque de déclencher, j’ai déjà eu le coup, solution augmenter le calibre pour ne pas entrer dans la courbe de déclenchement magnétique ou prendre un disjoncteur type électronique et la prochaine fois j’utiliserai un M221 24 VDC .