Page 1 sur 2

impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 08 janv. 2024, 12:17
par NitNeuq
Bonjour,

J'ai chargé une modification sur un automate en ligne. (Automate M340 via un câble USB)
Celle-ci, avait pour but de changer une valeur de variable de 165 à 155.

Tout d'abord, j'ai ouvert une table d'animation pour faire un front montant sur le %S65 afin de retirer la carte tranquille et la mettre en écriture possible.

Ensuite, j'ai fait ma modfi :

Le code en lui même :
if gf1_stHmi1.stOperatingMode.stPushWaterStart.xKeyReq then
gf1_stHmi1.stOperatingMode.Ci_iPushWater := 155; (*valeur modifiée*)
gf1_stParam.stHopper.i_ProductPump_FlowSP := 75;
end_if;


Après avoir généré cette motif qui c'est déroulée sans accro je me suis déconnecté de l'automate puis reconnecté pour voir si la modif a bien été faite.
Ce qui était le cas.

Ensuite j'ai voulu charger un "case of" en commentaire pour préparer mon intervention du lendemain ( C'est peut-être quelque chose à ne pas faire !?)

Et au moment de charger j'ai eu ce message :

Merci d'attendre la fin de l'enregistrement de la sauvegarde dans l'automate
Génération non disponible

J'ai mis l'automate en stop et j'ai voulu le mettre en run et impossible.

J'ai donc mis hors tension la Cpu.
Et c'est reparti ! OUF :roll:

Pouvez-vous m'éclaircir ?

Merci

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 08 janv. 2024, 13:39
par DiddyCool
Ce message apparait lorsque l'automate sauvegarde son programme sur la carte SD je pense, selon la taille du programme ça peut prendre plus ou moins de temps.
Dans la barre d'état en bas il y a un icone qui apparait après la génération et disparait une fois la sauvegarde terminée.

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 08 janv. 2024, 18:33
par NitNeuq
ok merci,

Je vais attendre la prochaine fois

Merci

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 09 janv. 2024, 09:57
par NitNeuq
C'est étonnant mais même en attendant je suis bloqué !

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 11 janv. 2024, 07:40
par NitNeuq
De retour sur le sujet,

J'ai toujours le message :
Merci d'attendre la fin de l'enregistrement de la sauvegarde dans l'automate
Génération non disponible


Je pense que le commutateur sur la carte SD est HS.

Maintenant j'aimerais retirer la carte SD avec l'activation du bit %S65 avant.
Mais lorsque j'active ce bit le voyant de l'encoche de la carte ne s'éteint pas. Cela me semble logique car l'automate cherche toujours à enregistrer sur la carte mémoire.
Il m'est impossible également de récupérer le programme.

Que puis-je faire ???

Mettre hors tension l'automate et retirer la carte pour mettre un bout de scotch qui bloque le commutateur ?
Retirer la carte alors que l'automate est en Run ? (Risqué il me semble)
ou seulement mettre l'automate en STOP et retirer la carte et la réparer avec le scotch ?

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 11 janv. 2024, 07:55
par NitNeuq
Sinon j'ai pensé prendre une carte d'un automate de stock pour la mettre sur l'automate en fonctionnement.

Je pense qu'il y a des choses à faire ce n'est pas du plug and play !!

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 11 janv. 2024, 07:59
par itasoft
Je pense qu'il y a des choses à faire ce n'est pas du plug and play !!
-------
Non c'est du plug and pleurs !!

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 11 janv. 2024, 08:38
par NitNeuq
itasoft a écrit : 11 janv. 2024, 07:59 Je pense qu'il y a des choses à faire ce n'est pas du plug and play !!
-------
Non c'est du plug and pleurs !!
:lol: !!

Tu en pense quoi de mon message précédant avec les différentes solutions est-ce que ça vaut le coup d'essayer ?

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 11 janv. 2024, 08:41
par itasoft
slts,
j'en pense que du bien mais sans plus vu que j'ai encore pas eu ce type de problème

Re: impossible de générer mon programme en RUN

Posté : 11 janv. 2024, 10:53
par JC87
Moi non plus je n'ai jamais été confronté à ce problème. Cela dit si j'étais toi je couperai l'automate et je remplacerai la carte SD. Par ailleurs une carte du commerce marchera tout pareil que la cartes Schneider.

JC