Page 1 sur 2
[M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 16 janv. 2024, 16:32
par ley
Bonjour pouvez vous m'aider à corriger ma mise a l'échelle de mes valeurs analogiques sur m221 reçu par une sonde de température de -10°c a 60°c sur une entrée 0 à 10v, le mini et le maxi ne sont pas réglable sur mon entrée..
Je suis partie sur le principe de la formule et l'équation publié dans le forum mais malgré tout j'ai une erreur.
Tout m'a l'air correcte ainsi que la syntaxe de ma fonction.
Merci d'avance de vos retours.
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 16 janv. 2024, 16:45
par ley
Voici la formule:
Valeurs mise à l'échelle Y = (Yb-Ya)/(Xb-Xa) * (X-Xa) + Ya
Avec X la valeur que reçoit l'automate qui est égal à 625 pts.
Voici mon calcul:
(+60°C - (-10°C) ) / (1000pts - 0pts) * (625pts - 0pts) + (-10°C) = (70) / (1000) * 625 - 10
= 0.07 * 625 - 10 = 43.75 - 10 = 33,75
Soit 34°C!
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 17 janv. 2024, 08:48
par itasoft
Tu vois pas que c'est écris qu'il faut mettre le niveau fonctionnel >=5
--------------

- 01.JPG (15.56 Kio) Vu 1643 fois
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 17 janv. 2024, 09:25
par andala
itasoft a écrit : ↑17 janv. 2024, 08:48
Tu vois pas que c'est écris qu'il faut mettre le niveau fonctionnel >=5
Meme si ça manque de tact, Tout est dit...

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 17 janv. 2024, 10:44
par ley
un grand merci pour vos lumières, le pb a été résolu et tout fonctionnement correctement.
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 17 janv. 2024, 10:46
par andala
ley a écrit : ↑17 janv. 2024, 10:44
un grand merci pour vos lumières, le pb a été résolu et tout fonctionnement correctement.
Tu peux donc cliquer sur le petit resolu sur le message de ita

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 01 févr. 2024, 11:12
par roudy
Sinon en mode gros bourrin dans la configuration matérielle de ton entrée
TYPE : 0-10V
MINIMUM : -1000
MAXIMUM : 6000
Tu auras ta lecture directement sur ton %IW (à diviser par 100)
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 01 févr. 2024, 11:38
par itasoft
slts,
Oui, sauf si c’est une entrée ana. intégrée au processeur c’est pas réglable
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 01 févr. 2024, 11:58
par roudy
C'est sûr.
J'évite de l'utiliser, idem cartouche, C'est du gagne petit, trop rigide.
Je veux pouvoir switcher de 0-10V à 4-20mA en cas de pénurie matériel
C'est du vécu, un client à du tourner 1 mois avec une sonde de niveau 0-10V HS et pas de matériel dispo.
De toutes façons le mieux c'est de pouvoir faire sa remise à l'échelle paramétrable,
pour pouvoir passer de -10/60 à 0/100 sans recharger la configuration
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Posté : 01 févr. 2024, 13:23
par MiGaNuTs
2 résistances de 1kOhm en // et hop, tu transforme ton capteur 4-20mA en capteur 0-10V.
C'est de la manoucherie, mais en dépannage ça fait l'affaire.
Ceci dit, les entrées ana intégrées sont pas top de base, je suis bien d'accord.
Personnellement chaque fois que je peut privilégier un capteur communiquant je le fait. C'est systématiquement mieux que de l'analogique.