Posté : 19 janv. 2024, 09:40
par nacrima02
Bonjour,

J'ai programmer un IHM KEP (le premier..) et j'ai des "device no reponse" sur certaines pages, pourtant quand je check toutes mes variables par rapport à mon M340, les libellés sont correctes...

Est-ce que l'erreur est sur la page ou le "device no reponse" apparait obligatoirement (Ca me l'avait fait pour les alarmes) ?

Reference KEP : CMT2166X
Automate : M340 avec NOC0401.2

Variables importés.

Merci à vous

Re: [KEP]Device no reponse

Posté : 19 janv. 2024, 10:10
par itasoft
slts,
-référence exacte du M340
-Protocole utilisé
-Connecté sur le NOC ou le port Ethernet de l'UC

Re: [KEP]Device no reponse

Posté : 19 janv. 2024, 10:19
par JC87
Bonjour,

En effet le message d'erreur apparait sur les pages ou une ou plusieurs variables ne sont pas lus par l'IHM.

Est ce que tu utilise l'import de variables depuis le M340 ou est ce qu tu travaille en adresses ?

JC

Re: [KEP]Device no reponse

Posté : 19 janv. 2024, 10:20
par nacrima02
itasoft a écrit : 19 janv. 2024, 10:10 slts,
-référence exacte du M340
-Protocole utilisé
-Connecté sur le NOC ou le port Ethernet de l'UC
BMX P34 2020
Modbuc TCP/IP
Connecté à la NOC


J'exporte les variables depuis unity, puis je les importe sur easy builder pro.

Re: [KEP]Device no reponse

Posté : 19 janv. 2024, 10:29
par nacrima02
Bon après analyse de chaque variables sur la page qui déconne...une majuscule c'était mis à un nom de variable.
Surement quand j'ai utiliser le rechercher et remplacer...

Merci à vous,

Re: [KEP]Device no reponse

Posté : 19 janv. 2024, 11:26
par JC87
En effet si tu utilise l'import/export tu n'aurai pas du avoir de problème mais il ne faut pas toucher aux noms, le moindre caractère différent fait que l'afficheur ne sait pas retrouver la variable contrairement à un fonctionnement par adressage. Bon tu a trouvé, donc c'est parfait.

JC