Page 1 sur 1

ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 19 janv. 2024, 14:49
par alex29
Bonjour à tous,
voila mon pb , j'avais un système qui fonctionnait avec un bus AS-i piloté par un TSX37 qui vient de rendre l'âme, du coup je voudrai remplacer l'automate par un M221. J'ai bien vu qu'il existe des passerelles AS-i vers Ethernet mais je ne sais la quelle choisir et comment échanger entre la passerelle et le M221
Merci d'avance de votre aide

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 19 janv. 2024, 14:56
par itasoft
slts,
ya pas de As-i sur le TSX37 donner l'architecture actuelle avec le TSX37

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 19 janv. 2024, 15:02
par alex29
si il y a une carte AS-I TSXSAZ10 : Module AS-i sur l'emplacement 4 du rack

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 19 janv. 2024, 15:09
par Béryl
Y'a pas d'AS-i sur M221 ?
Sinon tu as les passerelles Bihl+Wiedemann qui font le taf.
En IO-Scanning, ça se pilote facilement.

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 19 janv. 2024, 17:31
par Jambe
Non, il y en avait sur Twido en carte TM2 mais il n’y a rien au catalogue en TM3.

En théorie, les cartes TM2 sont compatible avec le M221 mais faut les mettre en derniere.

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 19 janv. 2024, 18:22
par itasoft
itasoft a écrit : 19 janv. 2024, 14:56 slts,
ya pas de As-i sur le TSX37 donner l'architecture actuelle avec le TSX37
------------
c'est juste, avait pas regardé à l'emplacement 4

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 23 janv. 2024, 16:45
par fish
Jambe a écrit : 19 janv. 2024, 17:31 Non, il y en avait sur Twido en carte TM2 mais il n’y a rien au catalogue en TM3.

En théorie, les cartes TM2 sont compatible avec le M221 mais faut les mettre en derniere.
De mémoire, je crois que c'est la seule exception : aucun Asi sur M221...

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 24 janv. 2024, 10:31
par Jambe
fish a écrit : 23 janv. 2024, 16:45
Jambe a écrit : 19 janv. 2024, 17:31 Non, il y en avait sur Twido en carte TM2 mais il n’y a rien au catalogue en TM3.

En théorie, les cartes TM2 sont compatible avec le M221 mais faut les mettre en derniere.
De mémoire, je crois que c'est la seule exception : aucun Asi sur M221...
Faudrait prendre le pc, ouvrir ecostruxure, faire une config matérielle etc etc… mais j’ai la flemme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 24 janv. 2024, 22:15
par Gigi
Est ce que quelqu’un aurait déjà utilisé ce type de passerelle ASI Modbus TCP https://www.bihl-wiedemann.de/fr/produ ... /s/bwu4019
À priori elle permettrait de maintenir l’ASI pour le m221 , celle ci est ASI3 /ASI 5.

Re: ASI migration TSX37 vers M221

Posté : 25 janv. 2024, 08:13
par Béryl
Gigi a écrit : 24 janv. 2024, 22:15 Est ce que quelqu’un aurait déjà utilisé ce type de passerelle ASI Modbus TCP https://www.bihl-wiedemann.de/fr/produ ... /s/bwu4019
À priori elle permettrait de maintenir l’ASI pour le m221 , celle ci est ASI3 /ASI 5.
Oui, j'en ai mis une en service (pas ce modèle exactement), mais sur un M340.
En IO-Scanning, ça marche plutôt bien.