Page 1 sur 1

[S7-1500] Sortie d'automate allumée mais sans tension.

Posté : 30 janv. 2024, 08:30
par Flo663
Bonjour,

J'ai allumé ma sortie d'automate grâce à TIA portal et la LED de s'ordi s'allume. Mais ma lampe non et en mesurant la tension j'ai 0 volt. Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il faut faire ? J'ai cherché dans la doc siemens mais je n'ai rien trouvé.

Merci d'avance pour votre réponse et une belle journée :D

Florian

Re: [S7-1500] Sortie d'automate allumée mais sans tension.

Posté : 30 janv. 2024, 09:04
par DurandO
Bonjour,
Flo663 a écrit : 30 janv. 2024, 08:30 d'automate grâce à TIA portal et la LED de s'ordi s'allume.
Quel automate, quelle carte ?
Il te manque probablement le commun pour ta sortie.

Exemple de raccordement S7-1500

Re: [S7-1500] Sortie d'automate allumée mais sans tension.

Posté : 30 janv. 2024, 11:05
par Flo663
Hello, merci beaucoup pour ta réponse rapide j'ai pu trouver le problème. Je prenais le 24VDC de mon switch mais celui-ci ne marchait pas.
Belle journée