Page 1 sur 2

[M340] /XBT 5230 variables

Posté : 12 févr. 2024, 21:03
par Gautier
Bonjour à tous

Je me présente je suis technicien de maintenance industriel dans une entreprise agro , je suis nouveau sur le forum cependant je connais bien le forum pour l'avoir consulté plusieurs fois.

Je maitrise unity pro/ vijeo 6.2 pour l'avoir utilisé souvent en entreprise

Je fais appel à la communauté car aujourd'hui j'ai eu un gros soucie sur la machine équipé d'un automate schneider M340 ET UN écran magélis xbtgt 5230.

Explication :
Je devais faire une modif sur l'écran: rajouter des commutateurs et des variables sur un programme existant créé il y'a quelques années:

Mes variables ne sont pas prises en compte alors que j'ai bien importé les variables du prog unity pro (extension XVM) et que le lien des variables est bien mis à jour. Les programmes bien compilés .....

La simulation fonctionne bien avec les nouvelles variables :
commutateurs créé ok en simulation

MAIS pas en mode connecté , le xbt me dit de mettre à jour le liens sur les nouvelles variable alors qu'il est bien mis !--------->1 er problème


Voyant que ma modif ne fonctionne pas j'ai voulu injecter le programme d'origne qui avait été sauvegardé sur mon magélis :

Du coup ,Toutes les variables time de mon écran affiche n'importe quoi sur mon automate :
je m'explique :
Pour une variable qui indique 5 secondes sur mon écran ----> 2 jours dans le bloc tempo qui correspond sur unity
Sachant que j'ai 16 variables time sur mon écran ---> tous les blocs tempos sont déréglés ...

Je souhaiterai comprendre pourquois la modif ne prend pas en compte mes nouvelles variables ??? Peut on insérer des nouvelles variables sur un projet existant en modifiant le lien ?

Et surtout pourquoi depuis que j'ai injecté mon programme d'origine toute variables time sont érronées ??


Merci d'avance , vous m'aiderez bien car aujourd'hui je me suis arraché les cheveux !!!!

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 08:31
par Bernardo59
Salut,

Si je peux te donner un conseil, c'est de supprimer cette liaison XVM entre Unity Pro et Vijeo Designer.
Pour ma part, je n'ai eu que des merdes avec cette liaison.
Il te suffit de créer ta variable et de pointer directement vers l'adresse de ton automate (exemple: %MW30).

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 08:50
par Béryl
+1 avec Bernardo.
Et n'utiliser que des variables topologiques.

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 09:03
par JC87
Bonjour,

Je ne peut qu'aller dans le sens des collègues. J'ai eu a travailler sur des applis comme la tienne avec des variables de lien et j'ai systématiquement été emmerdé. Ce truc est à l'image de pas mal de produit Schneider récent, ni fait ni à faire... :roll:

Si tu a peu de variables tu peut les localiser à la main dans Vijeo Designer. Si tu en a une palanquée le mieux dans ce cas c'est de travailler avec un fichier excel et faire un import.

JC

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 11:01
par Damdam307
Bonjour,
Personnellement je n'ai jamais eu de soucis avec l'utilitaire "variables de lien" de VJD,je le trouve très pratique lorsque l'on est amener à faire évoluer un process (il met en griser les variables déjà existante et on est quitte de chercher pendant des plombes les variables ajouter ).
Comme dit précédemment, il faut surtout utiliser des variables topologiques.
Ex pour des temporisations sur l'IHM ,j'utilise une variable type INT que je converti dans le M340 en TIME tout simplement.
A savoir pour que les variables de liens fonctionnent il faut que le programme source soit Généré puis enregistrer (l'automate doit être en mode standard et non en simulation pendant la régénération)

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 16:22
par Gautier
Bonjour,

je suis content de voir que je n'ai été le seul à être confronté à ses problème de liens de variables ......

Merci pour les tuyaux, effectivement je vais utiliser "la vieille méthode" en utilisant que des nouvelles variables topologique que je pointerai sur l'automate . (je n'ai que 12 variables à créer alarmes comprises)
Pour les variables time je vais les remplacer par des int que je convertirai par des time sous untity comme le dis Damdam 307.

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 20:04
par Gautier
Rebonjour,
Juste dernière petite question :
Je peux bien faire un mixte dans ma modif sur vijeo designer? c'est a dire que je conserve mes variables d'origne (qui fonctionne) qui sont imputer au liens des variables qui ont les adresses de type par exemple %uv46.389.255.BOOL.120. qui sont référencé bien sur dans mon prog du m340.

Pour ma modif,Je rajoute les nouvelles variables topologique qui ont des adresses par exemple %m101 pour un commutateur

Le faites de metttre un système d'adressage différents ne va pas créer des erreurs/conflits sous vijeo designer ?


çA m'arrangerai bien sinon il faut que je passe tout en adresse topologique et là ce n'est plus le même boulot .....


Merci !

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 20:47
par dpo
de mémoire j'ai déjà ajouté des %M dans un projet existant avec des %UV
justement parce que je ne voulais rien risqué
et d'autre part parce que le client m'a indiqué que c'était dorénavant interdit chez eux de passer par les %UV
ils ont eu trop de soucis à devoir, rechargé, recompilé des écrans et automates.
Quand j'ai raconté tous ces déboires à un technico schneider il m'a explique que je devais évoluer techniquement et profiter des nouvelles fonctionnalités..... ben je l'ai pas écouté.

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 21:21
par MiGaNuTs
Les variables non localisées a la sauce Schneider un coup ça marche, un coup ça marche plus. Quand ça merde on passe un temps fou a essayer de bidouiller pour que ça retombe en marche. Des fois on y arrive sans savoir pourquoi, et d'autres fois on n'y arrive pas en n'en sachant pas plus.
C'est a se demander si c'est pas la meme team qui a créé somachine.
La 'nouvelle technologie' qui marche bien c'est l' OPC UA, ou a la limite MQTT, mais technos propriétaires Schneider on gagne du temps a les fuir.

Re: [M340] /XBT 5230 variables

Posté : 13 févr. 2024, 22:43
par philou77
Salut,

Sujet déjà débattu il me semble.
Il suffit de cocher l’option relative au dictionnaire et plus de soucis. On peut modifier sans soucis les projets sans problème .