Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Posté : 28 févr. 2024, 18:37
par latune
Re-bonjour ,
Encore un soucis pour moi .
Je souhaite écrire dans un mot du Wago, une valeur entrée via le proface .
Ou bien même lire une valeur.

Y a t il une plage de mots spécifique du Wago à utiliser pour la lecture/écriture ?
J'ai essayé avec le mot %MW100 pour exemple mais rien ne passe.
Je suis habitué au Prémium ou M340 ou l'on utilise les mots qu'on veut....

Merci d'avance.

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Posté : 29 févr. 2024, 16:03
par latune
Je viens de trouver , c'est le décalage .
En fait le mot %M0 du Wago correspond au mot %M12288 du Proface.
Bonne fin de journée à tous .

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Posté : 29 févr. 2024, 17:40
par itasoft
lts,
12288=H,3000 ça oit être du ModBus

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Posté : 29 févr. 2024, 18:14
par latune
Salut Itasoft ! y avait longtemps......
Les collègues m'ont donné une doc et c'est bien ça , j'ai trouvé aussi sur le forum étranger Plctalk .....
J'utilise en fait sur le Proface .le Driver Schneider MODBUS TCP/IP .
Merci et bonne soirée