[Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM
Posté : 06 mars 2024, 19:34
par ControlExpert
Bonjour,
J'ai un bouton RAZ Défaut sur mon ihm , j'aimerais savoir comment faire pour faire un appui long sur ce bouton .
Appui simple : raz défaut
Appui long 5 secondes : raz graphcet.
Merci d'avance
Re: [Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM
Posté : 06 mars 2024, 20:29
par dpo
je paramétrerai le bouton pour qu'il repasse à 0 quand on le lâche
je gérerai les tempos dans l'automate :
front montant bouton = Raz défaut
bouton à 1 pendant 5 sec = raz grafcet et raz bouton (par sécurité)
Re: [Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM
Posté : 07 mars 2024, 07:59
par Béryl
dpo a écrit : ↑06 mars 2024, 20:29
je paramétrerai le bouton pour qu'il repasse à 0 quand on le lâche
je gérerai les tempos dans l'automate :
front montant bouton = Raz défaut
bouton à 1 pendant 5 sec = raz grafcet et raz bouton (par sécurité)
Dans ce cas, le Raz grafcet entraine le Raz défaut.
Sinon, Raz défaut sur front descendant à condition que la tempo de 5s ne soit pas écoulée.