Page 1 sur 2

Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 12:00
par erwann
Bonjour,

Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.

Help

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 12:13
par Damdam307
Bonjour,
Oui,il faut bien le déclarer en Real et Flottant
real.vijeo.PNG

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 14:09
par erwann
Y a rien a faire, il ne veut rien savoir ce Magellis:

La valeur dans mon M340:

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 14:12
par erwann
La déclaration de ma variable dans l'IHM (en %MW ou %MF le problème est le même):

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 14:17
par erwann
La configuration du pavé d'affichage :


Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.

La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 15:29
par Damdam307
En mode simulation avec Vijéo Désigner sans l'automate , vous avez le même résultat ?
Soit ce n'est pas votre jour soit il y a un chevauchement de variable soit on n' a pas le bon lien entre l'IHM et le M340. :)

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 15:33
par dpo
dans le choix du protocole et de l'équipement il y a un paramètre pour l'ordre des mots dans un réel....à voir

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 14 mars 2024, 15:49
par Jambe
Fais un x10 sur ta variable dans l’automate pour te débarrasser de la virgule et tente de nouveau un affichage avec un entier cette fois.

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 15 mars 2024, 08:11
par Béryl
As-tu correctement paramétré l'ordre des mots pour les variables ?
Capture d’écran 2024-03-15 080938.png
Capture d’écran 2024-03-15 080938.png (5.17 Kio) Vu 3770 fois

Re: Affichage temperature sur HMIS5t

Posté : 15 mars 2024, 09:26
par elbarbudo
J’avais eu le même soucis
Effectivement les solutions de béryl et jambe fonctionnent