Page 1 sur 1

[TIA V17] Programmation

Posté : 14 mars 2024, 21:31
par Aurélien9
Bonjour,

Actuellement je doit paramétrer 3 capteurs de niveau tout ou rien qui active chacun un voyant de niveau.

Capteur niveau haut.
Capteur niveau bas.
Capteur niveau très bas.

Malheureusement je n'arrive pas à les faires allumer est éteindre au fur et à mesure si le liquide descend ou augmente. (Ci-joint une photo)

Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide,

Aurélien

Re: [TIA V17] Programmation

Posté : 15 mars 2024, 15:25
par MiGaNuTs
Bonjour,
Pour chacun de tes voyants tu va avoir une ligne de prog du genre

Code : Tout sélectionner

--||---||---||----( )-
avec tes 3 capteurs de niveau, inversé ou non selon leur état dans le cas ou tu veux allumer ou non chacun des voyants.
Bref, une table de vérité de base quoi.