[M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 16 mars 2024, 19:14
par ericlardechois
Bonjour,

J'ai un HMIGTO et un M340 relié en modbus.

Suite à diverses programmations et modifications, j'ai un programme M340 avec des variables "non localisées"

C'est un truc que je n'utilisais pas avant, j'avais toujours une adresse physique.

Du coup, ma question, est-ce que l'on peut faire une liaison sur un objet non localisé dans le M340, avec Vijeo

Question bonus, au cas ou on peut pas faire en non localisé, c'est quoi les plages de bits et mots disponibles dans le m340.

Merci d'avance pour vos réponses à un vieux qui à du mal a passer de pl7pro/tsx au m340

Bonne journée
Eric

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 16 mars 2024, 19:42
par MiGaNuTs
Mets des adresses aux variables que tu veux échanger avec l'afficheur, ça te permettra de garder tes cheveux.

Les plages de mots et bits utilisables c'est toi qui les défini dans la configuration de ta CPU.Au plus large je crois que tu peut aller jusqu’à 2^15

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 17 mars 2024, 18:02
par lerieur
J'ai déjà fait des com modbus TCP entre M340 et Magelis.
On peut lier le projet Vijeo Designer à un fichier d'export des variables de l'automate.
Ca marche aussi avec les variables non localisées.
Sauf qu'à 2 ou 3 reprises j'ai eu des problèmes de communication qui ne fonctionnait plus suite à des modifs dans le programme automate, même des modifs très mineures, et même après un rafraichissement du fichier de variables et du projet Vijeo Designer.
Depuis je mets systématiquement des adresses aux variables automate auquel l'IHM doit accéder et je n'ai plus rencontré le moindre problème.

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 17 mars 2024, 23:35
par philou77
Salut !

Si utilisation des variables non localisées, faut cocher l'option "dictionnaire de données"...

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 18 mars 2024, 09:42
par Pepino672
Bonjour,

J'utilise des DDT non localisés, pas eu de problème en créant un fichier variables de lien et bien cocher "dictionnaire de données" dans options du projet, données intégrées de l'automate comme dit précédemment.

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 18 mars 2024, 14:48
par ericlardechois
Bonjour,

Merci pour vos conseils

Je vais donc affecter gentiment mes bits et mots d'échange pour garder mes cheveux (en fait non, c'est trop tard pour les cheveux, mais c'est meilleur pour la santé quand même !)

Et en farfouillant, j'ai trouvé les plages d'adresse. Chose que je n'avais jamais paramétré dans le CPU.
Mais avec mes applications souvent minimalistes, pas de soucis de débordements !

Merci encore

Bonne journée

Eric

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 13 déc. 2025, 11:25
par ericlardechois
Bonjour,

Je dois ajouter un équipement MODBUS sur mon installation. (Multiafficheur NEMO de chez IME)

La liaison modbus actuelle entre le m340 et le HMIGTO est faite avec le HMI en maitre. Comme c’était fait en "standard" avec tout les magelis.

Du coup, il faut que je mette le M340 en maitre et le HMIGTO en esclave.
Si j'ai bien compris mes lecture de ce super forum, c'est possible avec les "GTO"

Pouvez vous me confirmer cela ?

J'aurai ensuite surement d'autres questions sur cette "inversion", je ne sais pas comment va se paramétrer la scrutation des données dans ce sens d'interrogation. Je vais fouiller un peu !

Comme d'habitude, merci d'avance et bonne journée

Eric

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 13 déc. 2025, 13:32
par MiGaNuTs
Y'a un truc qui m'échappe dans ton probleme.

T'est en RS485 ?

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 13 déc. 2025, 20:58
par itasoft
incroyable, ça parle de ModBus sans preciser si c'est en RTU ou tcp/ip

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Posté : 14 déc. 2025, 20:43
par ericlardechois
Bonjour,

Effectivement, j'ai oublier de préciser que c'est du modbus sur RS485 (donc RTU si je ne dit pas de bêtise)

Cette liaison magelis/m340 se fait tellement "naturellement" que je n'ai jamais regardé de prés ce qui se passait...

Du coup, question subsidiaire, pour le câblage, j'avais actuellement le beau câble Schneider RJ45/RJ45.
Il va falloir que je "sorte" deux fils pour l'afficheur, il y a une astuce pour faire un joli câblage. (autre que le cordon RJ45 étripé)

Merci

Eric