Posté : 19 mars 2024, 10:41
Bonjour à tous,
quelle joie de revenir ici pour vous soumette un petit problème que je rencontre actuellement sur une ancienne installation de l'endroit où je travaille.
Je vous fait l'architecture de l'installation:
Rack Automate:
- TSXPSY5500M
Sur un rack TSXRKY12, nous avons:
- TSXP573623AM (incluant une SDCARD 128K de mémoire) + une interface de réseau Modbus pour un écran déporté
- 4 modules TSXSAY1000 gérant des interfaces ASI
Suite à une coupure de courant, à cause du service d'approvisionnement, l'installation était en défaut.
Lors de notre contrôle, le programme n'était plus à l'intérieur de la cpu (panne de la pile de sauvegarde)
Après diagnostic, nous avons découvert que la pile électrique 3V de la carte SDCARD était aussi HS
Nous avons donc installé une pile 3V référence 2325.
Nous avons donc pu retransférer le programme dans la CPU, et reprendre l'activité.
Par contre, ce weekend, l'équipe présente a de nouveau rencontré un problème d'arrêt de communication de l'armoire automate.
Lors de leur connexion, pour interroger le système, la CPU renvoi le message suivant:
"L'application est déclarée avec une mémoire interne de capacité supérieure à celle physiquement présente sur l'automate".
Alors que personne n'a rechangé la configuration de la SDCARD que ce soit en "connexion" sur la CPU ou à partir du programme de sauvegarde que nous disposons.
Les 2 mémoires définies sont bien des 128K (référence TSXMRP0128P).
Et ce matin, en voulant me connecter à la CPU, via le cable de com, le module est figé et PL7Pro, informe que:
"Impossible d'établir la liaison physique avec l'automate d'adresse 8.2 SYS via le driver Unitelway."
Je préfère voir avec vous, si il y a d'autres moyens de contrôler le bon fonctionnement ou tester des choses sur la configuration, avant de déterminer que la CPU TSXP573623AM soit défectueuse et ne gère plus la configuration de l'automate.
J'espère avoir donner le maximum d'informations pouvant apporter de l'aide sur ce problème.
Par avance, merci à vous
quelle joie de revenir ici pour vous soumette un petit problème que je rencontre actuellement sur une ancienne installation de l'endroit où je travaille.
Je vous fait l'architecture de l'installation:
Rack Automate:
- TSXPSY5500M
Sur un rack TSXRKY12, nous avons:
- TSXP573623AM (incluant une SDCARD 128K de mémoire) + une interface de réseau Modbus pour un écran déporté
- 4 modules TSXSAY1000 gérant des interfaces ASI
Suite à une coupure de courant, à cause du service d'approvisionnement, l'installation était en défaut.
Lors de notre contrôle, le programme n'était plus à l'intérieur de la cpu (panne de la pile de sauvegarde)
Après diagnostic, nous avons découvert que la pile électrique 3V de la carte SDCARD était aussi HS
Nous avons donc installé une pile 3V référence 2325.
Nous avons donc pu retransférer le programme dans la CPU, et reprendre l'activité.
Par contre, ce weekend, l'équipe présente a de nouveau rencontré un problème d'arrêt de communication de l'armoire automate.
Lors de leur connexion, pour interroger le système, la CPU renvoi le message suivant:
"L'application est déclarée avec une mémoire interne de capacité supérieure à celle physiquement présente sur l'automate".
Alors que personne n'a rechangé la configuration de la SDCARD que ce soit en "connexion" sur la CPU ou à partir du programme de sauvegarde que nous disposons.
Les 2 mémoires définies sont bien des 128K (référence TSXMRP0128P).
Et ce matin, en voulant me connecter à la CPU, via le cable de com, le module est figé et PL7Pro, informe que:
"Impossible d'établir la liaison physique avec l'automate d'adresse 8.2 SYS via le driver Unitelway."
Je préfère voir avec vous, si il y a d'autres moyens de contrôler le bon fonctionnement ou tester des choses sur la configuration, avant de déterminer que la CPU TSXP573623AM soit défectueuse et ne gère plus la configuration de l'automate.
J'espère avoir donner le maximum d'informations pouvant apporter de l'aide sur ce problème.
Par avance, merci à vous