[M580] firmware
Posté : 21 mars 2024, 12:13
Salut
suite à un plantage incompréhensible de la com sur un M580
http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... 509#p52509
le support (qui n'a jamais vu ça) me préconise de changer le firmware en 3.2 ( et passer mon programme de v2.7 à 3.1 (plus récente possible sur ma version d'unity)
je n'aime pas ce genre de manip où tu sais pertinemment que ça peut mal se passer et te retrouver avec l'automate HS.
je suis en V14.1
j'ai un message de DTM pas à jour et un qui n'est pas installé mais je n'y touche pas, j'ai travaillé et fait plusieurs modifs sans soucis.
le "pas installé" vient d'un matériel qui n'est finalement pas en com, et Expert m'avait cassé un truc en changeant de version
Donc j'ouvre le projet, je sauvegarde, je change juste la version de la CPU et là c'est le drame
- un message m'indique que la somme des %I et %M dépasse une limite, >> il a changé des paramètres de la CPU, je n'avais rien en %I
en changeant le firmware il met des mini sur I et IW, je dois adapter M et MW en conséquence
j'adapte, je génère tout et j'ai un message de l'espace
"le texte du message associé au numéro 0x%1 est introuvable dans le fichier de message pour %2é
je laisse tomber, par acquis de conscience j'ouvre la sauvegarde je me mets en ligne : erreur
je ferme le logiciel, j'ouvre le logiciel, j'essaie de relire le programme : erreur
je transpire, je hurle, je vais boire un café
je ferme le logiciel, j'ouvre le logiciel, j'ouvre la sauvegarde, je me mets en ligne : ok
OUFFFFFF
Bon je vais regarder ça tranquillement sur mon pc et pas sur celui du client.
et donc est-ce que quelqu'un s'est amusé (on se marre bien dans notre boulot) à mettre à jour un firmware de M580 sans problème ?
comme message d'erreur j'ai eu :
nombre de %I et %M dépassant une limite! mais ça fonctionne en V2.7
le texte du message associé au numéro 0x%1 est introuvable dans le fichier de message pour %2é
impossible d'accéder au fichier. Permission refusée
Erreur inconnue
EDIT : je viens de modifier firmware, taille des %I et %M sur mon pc, à priori même install du soft et pas de soucis !
j'envoie le programme généré sur le PC du client, pas de soucis, je fais une modif, je génère, pas de soucis
y'a un truc qui m'échappe
suite à un plantage incompréhensible de la com sur un M580
http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... 509#p52509
le support (qui n'a jamais vu ça) me préconise de changer le firmware en 3.2 ( et passer mon programme de v2.7 à 3.1 (plus récente possible sur ma version d'unity)
je n'aime pas ce genre de manip où tu sais pertinemment que ça peut mal se passer et te retrouver avec l'automate HS.
je suis en V14.1
j'ai un message de DTM pas à jour et un qui n'est pas installé mais je n'y touche pas, j'ai travaillé et fait plusieurs modifs sans soucis.
le "pas installé" vient d'un matériel qui n'est finalement pas en com, et Expert m'avait cassé un truc en changeant de version
Donc j'ouvre le projet, je sauvegarde, je change juste la version de la CPU et là c'est le drame
- un message m'indique que la somme des %I et %M dépasse une limite, >> il a changé des paramètres de la CPU, je n'avais rien en %I
en changeant le firmware il met des mini sur I et IW, je dois adapter M et MW en conséquence
j'adapte, je génère tout et j'ai un message de l'espace
"le texte du message associé au numéro 0x%1 est introuvable dans le fichier de message pour %2é
je laisse tomber, par acquis de conscience j'ouvre la sauvegarde je me mets en ligne : erreur
je ferme le logiciel, j'ouvre le logiciel, j'essaie de relire le programme : erreur
je transpire, je hurle, je vais boire un café
je ferme le logiciel, j'ouvre le logiciel, j'ouvre la sauvegarde, je me mets en ligne : ok
OUFFFFFF
Bon je vais regarder ça tranquillement sur mon pc et pas sur celui du client.
et donc est-ce que quelqu'un s'est amusé (on se marre bien dans notre boulot) à mettre à jour un firmware de M580 sans problème ?
comme message d'erreur j'ai eu :
nombre de %I et %M dépassant une limite! mais ça fonctionne en V2.7
le texte du message associé au numéro 0x%1 est introuvable dans le fichier de message pour %2é
impossible d'accéder au fichier. Permission refusée
Erreur inconnue
EDIT : je viens de modifier firmware, taille des %I et %M sur mon pc, à priori même install du soft et pas de soucis !
j'envoie le programme généré sur le PC du client, pas de soucis, je fais une modif, je génère, pas de soucis
y'a un truc qui m'échappe