Page 1 sur 1

Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 04 avr. 2024, 11:54
par elbarbudo
Ça vous est déjà arrivé d’avoir des valeurs sur advantys qui ne sont pas les même dans votre table d’animation control expert ?
Mais pas sur l’îlot complet, seulement sur une carte
J’ai fait la meme config sur une autre automate (tsx57) et c’était ok
Donc j’ai du faire une mauvaise manip sur le m340
Le plus dingue c’est que sur le même îlot , sur certaines cartes j’ai les bonnes valeurs mais sur d’autres c’est complètement différent
C’est la première fois que ça m’arrive

Re: Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 04 avr. 2024, 11:58
par itasoft
mais sur d’autres
--------
quel autres ?

Re: Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 04 avr. 2024, 12:04
par elbarbudo
J’ai une config
Nip2212/pdt3100/ddi3725/ddi3725/ddo3705/ddo3705

Les trois dernieres sont ok par contre pour la première c’est absolument pas ça ( avec une config m340,noc0401)

Par contre quand je repasse sous le tsx57 avec i/o scaning c’est nickel

Re: Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 04 avr. 2024, 12:05
par elbarbudo
Le plus fou fou c’est qu’il m’a semblé au début que c’était tout ok, et que pour je ne sais quel raison maintenant sur la première ça me met un truc faux

Re: Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 04 avr. 2024, 14:18
par itasoft
c’est absolument pas ça
----------------
ça veut rien dire, c'est quoi exactement ?

Re: Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 04 avr. 2024, 14:29
par elbarbudo
Laisse tomber
Erreur de débutant
Avec le m340 il m’a affecté mes ddi sur des %mw déjà utilisé et qui évoluait de façon cyclique
C’est pour cela que sur certaines cartes c’était ok et des fois nn
Je comprends mieux pourquoi certains préfères les I/o scaning par rapport aux dtm lol
Merci quand même de ta réactivité ita :D

Re: Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 05 avr. 2024, 12:25
par Jambe
Bon tu as trouvé c'est bien mais de l'extérieur c'était inbitable ce que tu décrivais... Je pense qu'une capture d'écran nous aurais aidé pour comprendre ;) (pour la prochaine fois)

Re: Différence entre advantys et table d’animation

Posté : 05 avr. 2024, 21:15
par elbarbudo
Jambe a écrit : 05 avr. 2024, 12:25 Bon tu as trouvé c'est bien mais de l'extérieur c'était inbitable ce que tu décrivais... Je pense qu'une capture d'écran nous aurais aidé pour comprendre ;) (pour la prochaine fois)
J’en prends note lol