Page 1 sur 1
[M340] Supervision avec WinDev
Posté : 11 avr. 2024, 12:13
par Guigui744
Bonjour a tous,
Quelqu'un connaît un protocole de communication pour récupérer les informations d'un automate M340 depuis une supervision WinDev(ou VB, C#).
J'arrive à communiquer à l'aide du protocole Modbus. Mais existe-t-il un autre protocole ?
Sur les automates Siemens, il y a la librairie Snap7 qui existe par exemple.
Je vous remercie d'avance
Re: [M340] Supervision avec WinDev
Posté : 11 avr. 2024, 12:29
par MiGaNuTs
Bonjour.
Non.
Par contre il existe des 'intermédiaires', comme passer par un serveur OPC qui se charge d'interroger l'automate en Modbus, et ensuite ton application interroge le dit serveur en OPC.
Re: [M340] Supervision avec WinDev
Posté : 11 avr. 2024, 12:51
par itasoft
Si tu arrive à communiquer à l'aide du protocole Modbus. pourquoi tu veux un autre protocole ?????
Re: [M340] Supervision avec WinDev
Posté : 11 avr. 2024, 13:43
par Guigui744
Dans l'entreprise ou je suis, on me demande de tester toutes les possibilités possibles pour voir ce que l'on est capable de faire.
Si il y en a plusieurs je les tests pour connaitre les avantages et les incovéniants de chacun.
J'ai déjà effectuer cela avec les automates Siemens. Je fais pareil maintenant avec les automates Schneider.
Re: [M340] Supervision avec WinDev
Posté : 11 avr. 2024, 14:32
par MiGaNuTs
De base un M340 ne sait communiquer qu'en Modbus. Ça laisse assez peu d'alternatives.
Si tu veux utiliser des variables non localisées il faut rajouter OFS dans la boucle (ou un équivalent d'un concurrent), utiliser le dictionnaire de données et le fichier .KVtruc, mais ça rajoute juste une surcouche propriétaire. Ça reste du Modbus sur lequel on a greffé quelques fonctions non documentées (Du moins non standard. La doc existe forcément quelque-part puisqu'il y'a des concurrents qui ont développé des alternatives a OFS. Elle n'est juste pas publique).
Re: [M340] Supervision avec WinDev
Posté : 11 avr. 2024, 15:08
par Bernardo59
Guigui744 a écrit : ↑11 avr. 2024, 12:13
Bonjour a tous,
Quelqu'un connaît un protocole de communication pour récupérer les informations d'un automate M340 depuis une supervision WinDev(ou VB, C#).
J'arrive à communiquer à l'aide du protocole Modbus. Mais existe-t-il un autre protocole ?
Sur les automates Siemens, il y a la librairie Snap7 qui existe par exemple.
Je vous remercie d'avance
Je rejoins mes collegues sur le Modbus, il n'y a que ça comme protocole de communication.
Pour SNAP7, c'est une librairie qui permet de dialoguer avec le protocole S7 de SIEMENS, pareil que le M340 finalement.
Re: [M340] Supervision avec WinDev
Posté : 11 avr. 2024, 16:04
par MiGaNuTs
En soit la com' c'est pas forcement le job d'une supervision. Elle peut très bien ne communiquer qu'en OPC avec sa passerelle, et ensuite le serveur OPC se débrouille pour utiliser les protocole had-hoc pour interroger les différents périphériques.
Ton logiciel de supervision un fois qu'il sait causer en OPC, en SQL et éventuellement en MQTT et envoyer des mails, il peut faire tout ce qu'il a besoin de faire.