PcVue et ABB

Posté : 06 juin 2016, 19:20
par Haribo100
Bonjour,

je souhaite faire communiquer la version 11.1 de PcVue avec un automate ABB PM554-T-ETH.
Cependant pouvez-vous m'informer la configuration de la communication à utiliser, en sachant que le protocole de communication de l'automate ABB est Modbus TCP.

J'ai pu réaliser quelques tests qui ne furent pas concluant.

Merci d'avance

Re: PcVue et ABB

Posté : 06 juin 2016, 20:23
par MiGaNuTs
Bonjour.

Tu bloque a quel moment ?
Comment tu as configuré ta com ?

T'as essayé d'interroger ton automate avec modbusdoctor (ou un truc du genre) histoire de vérifier que les trames passent bien sur ton réseau ?

Parce bon, si y'a un truc qui marche super bien dans PCVue, c'est bien le modbus ip.

Re: PcVue et ABB

Posté : 06 juin 2016, 20:40
par Haribo100
Je voudrai principalement savoir quelle carte réseau et quel type de protocole sélectionner lors de la création du réseau.
J'ai pu voir dans une doc que pour du Modbus TCP il faut sélectionner "Carte réseau :SCHEINDER" et "Type de protocole :XBUS-IP-MASTER", donc j'ai pu essayer cette config.
J'ai aussi essayé avec "Carte réseau: ETHERNET" et "Type de protocole XBUS-IP-MASTER".

Mais sinon tu as raison je pense que je vais d'abord tester la com avec Simply Modbus.

Re: PcVue et ABB

Posté : 07 juin 2016, 00:39
par MiGaNuTs
J'utilise une carte "multi protocol", et ensuite le protocole "Xbus-IP Master".

Pour le type d’équipement j'utilise le "jbus_dec", en déclarant souvent un automate redondant en 127.0.0.1 en plus de la CPU de base, pour pouvoir tester avec le simulateur sur mon PC, ou simplement lancer ananas32 en tache de fond juste pour pas que PCVue mette 2h a démarrer.

Comme je génère souvent le fichier comm.dat + ou - a la main (enfin avec excel pour la liste des trames, et a la main pour les 2/3 lignes d’entête :) ) il y'a longtemps que j'avais pas été fouiller dans la config "normale" de la com' en fait