Page 1 sur 1

Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 10 mai 2024, 10:55
par elbarbudo
Salut les gars

J’ai un débitmètre qui peut communiquer en ethernet ip et en hart

J’aimerais savoir quel sont les différences , avantages et inconvénients des deux , parce que pour le coup je vois pas trop
Je l’ai mis en ethernet ip car j’ai pas ce qu’il faut pour l’utiliser en hart mais si c’est vraiment plus avantageux je peux acheter le nécessaire

Merci 🙂🙂

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 10 mai 2024, 18:18
par Jambe
Tu travailles en zone ATEX?

Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 10 mai 2024, 18:45
par MiGaNuTs
Si tu a déjà les infos dont tu a besoin avec un protocole, pourquoi utiliser l'autre ?

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 10 mai 2024, 19:05
par elbarbudo
Jambe a écrit : 10 mai 2024, 18:18 Tu travailles en zone ATEX?

Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
Nn du tout
Ok merci 🙂

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 10 mai 2024, 19:06
par elbarbudo
MiGaNuTs a écrit : 10 mai 2024, 18:45 Si tu a déjà les infos dont tu a besoin avec un protocole, pourquoi utiliser l'autre ?
Bah c’est toujours bien de se cultiver lol
Je m’y connais pas trop en protocole
Donc j’essaye d’en savoir plus
Vu que j’avais jamais entendu parler du hart

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 10 mai 2024, 19:50
par dpo
il me semble que le hart permet par exemple de se connecter à un capteur pour régler des infos comme échelle, filtre...
j'ai toujours vu des techniciens se connecter ponctuellement à des capteurs pour du réglage, pas des automates.
Et d'un autre côté tu peux récupérer des infos par exemple en ethernet/ip avec un automate

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 12 mai 2024, 15:55
par Jambe
En effet le HART permet de se connecter sur l'instrument à fin de paramétrage, étalonnage etc... et ce à distance depuis l'armoire en salle de contrôle, sans avoir à se déplacer sur chaque capteur. l'inconvénient c'est que c'est lent.

C'est aussi utile pour récupérer plus d'information venant du capteur là où la boucle de courant (4-20mA) ne permettait d'en remonter qu'une seule (par ex: température de l'électronique, état de l'appareil).
Il faut vraiment voir le HART comme une évolution du 4-20mA.

Re: Ethernet/ip ou hart. ?

Posté : 12 mai 2024, 17:54
par elbarbudo
Merci de ces infos
Évidemment ça doit sûrement être plus coûteux