tsx57 vers P581020

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 259
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

Salut les gars

Dans le cade d'une migration d'un TSX57 ( +ety4103;Etc101; 2DEY et 1DSY) vers un P581020 (+NOC0321; 2DDI;1DDO)

Est il possible d'y aller progressivement , remplacé le TSX57 par le M580, et ensuite changé les cartes E/S au fur et à mesure ?

Je n'ai pas pris de NOE car ni l'i/o scanning ni le global data était utilisé, seul le dtm était utilisé

J'ai déjà eu à faire cette manip mais à l'époque il n'avait pas grand chose dans le tsx , j'ai finalement remplacé le M580 par un M340

Et aujourd'hui j'utilise le M580 pour remplacé un TSX57 un peu plus conséquent

Merci de vos réponses
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 992
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: tsx57 vers P581020

Message par fish »

Salut,
Oui c'est possible de mettre un rack M580 avec sa NOC et de garder provisoirement le rack Prémium en virant l'UC et en ne gardant que les cartes d'E/S. Il faut prévoir au bout du rack M580 l'extension BMXXBE1000. Attention, ton rack Prémium devait être un rack extensible avec les terminaison de ligne.
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 259
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

Oki

Oui les e/s ne m’inquiétait pas trop
C’était plutôt les cartes de com , savoir si l’analogie était correct
Sachant que le tsx envoie et récupère des données à un autre automate par l’intermédiaire des dtm
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: tsx57 vers P581020

Message par itasoft »

préciser si c'est un PREMIUM sous PL7-PRO ou sous Unity
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 259
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 11 juin 2024, 20:26 préciser si c'est un PREMIUM sous PL7-PRO ou sous Unity
Premium sous unity chef
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: tsx57 vers P581020

Message par itasoft »

Tuto : Migration PREMIUM sous Unity vers M580
0-Dans PREMIUM_Unity Si ce n’est pas déjà fait, affecter un mnémonique à toutes les variables du type REAL et DINT , avec des adresses %MW obligatoirement paires, si non modifier.
Dans tout le programme remplacer les objets %MF , %MD par les mnémoniques de la ligne u dessus
1-Dans PREMIUM_Unity_Programme exporter la tache MAST (fichier *.xpg)
2-Créer un projet M580 puceau
3-Dans M580_puceau y mettre les mêmes modules E/S que sur le Premium_unity
4-Dans M580_puceau_Programme y importer la tache MAST de la ligne 1 (fichier *.xpg)
Faire une Génération qui devrait être normalement sans erreurs, ça laisse rêveur, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 259
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

Merci ita j’avais déjà vu ça
La partie programme ne me fait pas peur
C’est plutôt savoir si la p581020 et la noc sont adaptés pour remplacés la ety et la etc
Et le truc qui va être chiant cava être de refaire les dtm à la main car ces vilains on peut pas les exportés
Question rien à voir mais sûrement bête
Pourquoi on sépare souvent supervision et équipements ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: tsx57 vers P581020

Message par itasoft »

on peut mettre une NOC avec le M580 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 259
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 11 juin 2024, 21:38 on peut mettre une NOC avec le M580 ?
Oui à 2000 euros et des poussières

https://www.se.com/fr/fr/product/BMENOC ... c-control/
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: tsx57 vers P581020

Message par itasoft »

La migration du PREMIUM il faut la faire vers un M340 vers M580 c'est trop merdique
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr