Pb connexion via driver XIP

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Pb connexion via driver XIP

Message par latune »

Bonjour,
Mon materiel:
TSX 37 avec :
-sur prise TER module ETZ510
-sur prise AUX HMITSU855

J'utilise le driver XIP pour me connecter avec le pc (pl7 pro) en wifi sur l'automate (via l'ETZ) mais j'ai des déconnexions intempestives.
Apparemment moins de déconnexions si je débranche le Magelis.

Si vous avez une idée......

Merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Pb connexion via driver XIP

Message par itasoft »

Slts,
Dans la configuration du pilote IHM:
Quelle adresse de base (serveur) tu as mis et combien dans le nombre d’adresses consécutives ?
C’est bien 4 et 2 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Re: Pb connexion via driver XIP

Message par latune »

Oui c'est bien 4 et 2
La je viens de faire planter l'ETZ (voyant rouge clignotant) et j'ai un soucis pour visualiser son état à cause du plugin JAVA.....en plus avec windows 7 c'est pas top
Je fouille........
Je te tiens au courant
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Pb connexion via driver XIP

Message par itasoft »

slts,
j'ai comme l'impression que les adresses 4/5 sont déjà utilisées par ce gadget, essaye de mettre le IHM aux adresses 6/7
??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre