[M221] Programmation BCEIP
Posté : 20 juin 2024, 14:21
par quentinmoure
Bonjour,
Je réalise actuellement mon premier projet sur un M221 et je suis confronté à un problème lors du paramétrage de la carte BCEIP permettant d'ajouter un rack déporté à mon M221.
Je l'ai connecté via Ethernet et j'arrive à le trouver sur mon réseau local.
J'ai récupéré son adresse IP et j'arrive bien à le ping depuis mon ordi.
Mais il est pourtant impossible de me connecter à l'interface web de la carte en local pour le configurer.
Je tente d'y accéder en entrant l'adresse IP en question dans chrome (à jour) mais 504 Gateway.
Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer svp ?
Merci d'avance

Re: [M221] Programmation BCEIP
Posté : 20 juin 2024, 16:02
par quentinmoure
Pour un complément d'informations, j'ai suivi cette procédure
https://www.youtube.com/watch?v=PAdwkodf-LI pour repartir de 0 mais ça ne fonctionne toujours pas
Re: [M221] Programmation BCEIP
Posté : 20 juin 2024, 16:47
par MiGaNuTs
Bonjour.
Pourquoi tu ne le configure pas avec le logiciel "kivabien" plutôt ?
En plus avec un M221 ça veux dire que tu va devoir te faire la configuration coté automate "a la main".
Selon moi c'est pas l'automate le plus adapté pour ce genre de config.
Re: [M221] Programmation BCEIP
Posté : 20 juin 2024, 17:45
par JC87
Bonjour,
Je ne connais pas ce produit mais dans cette vidéo Schneider :
https://www.youtube.com/watch?v=NuDrF2dADyc
Le gars fait tout avec Machine Expert Basic et ne se sert pas de serveur Web ou de logiciel de configuration bien qu'il en montre un à un moment.
Mais je suis d'accord avec MiGaNuTs, le M221 n'est pas l'automate idéal pour faire des E/S déportées, ça fait plus bricolage qu'autre chose de ce que j'en vois.
JC
Re: [M221] Programmation BCEIP
Posté : 24 juin 2024, 08:19
par roudy
Bonjour,
En USB, puis 90.0.0.1 pour accède au serveur Web intégré avec un Navigateur
Re: [M221] Programmation BCEIP
Posté : 25 juin 2024, 10:56
par quentinmoure
Bonjour,
Merci pour vos retours, je reviens avec des infos concernant mon cas.
Les problèmes que j'avais sont résolus et venaient du réseau très peu permissif de mon entreprise ainsi que du fait que le M221 n'avait pas sa pile.
J'ai pu configurer facilement les adresses IP des TM3BCEIP depuis leur interface Web 90.0.0.1.
Dans mon programme du M221, j'ai simplement à rapporter ces adresses dans les configurations des deux extensions et le tour est joué.
Cette solution ne me semble pas être du bricolage.
Je reste disponible pour échanger sur le sujet, débattre ou vous présenter ma configuration.
Bone journée
Re: [M221] Programmation BCEIP
Posté : 25 juin 2024, 11:02
par roudy
Je te confirme, c'est relativement simple, exception que l'adressage se fait en dehors de l'outil de développement (EcoStruxure Machine Expert - Basic)
Et c'est sans doute ce qui fait dire "BRICOLAGE"
Avoir quelques ES déportés sur un M221 c'est un atout intéressant sur ce petit automate.
Quand on suit la documentation, c'est comme ça qu'il faut faire.
Et ça marche très bien.