[Unified] Echange IHM - PLC

Posté : 24 juin 2024, 11:52
par valerypetit
Bonjour,

Siemens inventerait-il de nouvelles source de problèmes?.....

Je suis en train de développer mon premier projet sous Unified, je tatone doucement pour créer mes pages, la navigation par onglets.....

pas mécontent de mon travail j'injecte le tout pour tester.
à premier vu les échanges fonctionne bien (une fois l'automate injecté les " ! " Présents sur les zones d'affichages disparaissent.

par contre il semblerait que les échanges soit unidirectionnel.... :(
impossible d'écrit une valeur vers l'automate alors qu'une valeur forcée dans l'automate se met bien à jour sur l'IHM.
Pourtant dans "Général > Mode" la valeur est sur "Entrée/Sortie"

Je ne comprend pas :lol:

Des idées? :mrgreen:

Merci d'avance pour votre aide :D :D :D

Re: [Unified] Echange IHM - PLC

Posté : 24 juin 2024, 19:19
par djé
Salut
Vérifies dans la zone de déclaration des variables automate (DB, Memento...) si tu as bien coché l'option "Autoriser l'accès en écriture depuisIHM"
writable.png

Re: [Unified] Echange IHM - PLC

Posté : 27 juin 2024, 08:47
par valerypetit
c'était bien ça, merci :mrgreen:

Re: [Unified] Echange IHM - PLC

Posté : 29 juin 2024, 10:52
par sinced
valerypetit a écrit : 27 juin 2024, 08:47 c'était bien ça, merci :mrgreen:
Priere donc de t'excuser aupres de Siemens qui continue a innover. :D

Re: [Unified] Echange IHM - PLC

Posté : 01 juil. 2024, 09:44
par valerypetit
sinced a écrit : 29 juin 2024, 10:52
valerypetit a écrit : 27 juin 2024, 08:47<br class="helperbird-font-opendyslexic-regular">c'était bien ça, merci :mrgreen:<br class="helperbird-font-opendyslexic-regular">
<br class="helperbird-font-opendyslexic-regular">Priere donc de t'excuser aupres de Siemens qui continue a innover. :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: