OPC UA et Station PC

Posté : 24 juin 2024, 16:35
par YD59
Bonjour à tous,

Je me tourne vers vous car l’un de vous à peut-être déjà résolu ce problème:

J’ai un atelier possédant 10 automates S7-1200.
Je souhaite les mettre en réseau afin de les superviser avec une station PC réalisée avec TIA PORTAL.
Les différents appareils ne doivent pas être dans le même projet TIA PORTAL afin de permettre aux utilisateurs de travailler indépendamment sur leur programme avec une configuration de base donnée.
Je pensai utiliser l’OPCUA.
J’ai, pour l’instant, configuré un S7-1200 en serveur OPC. Je récupère ses informations sans problème avec UA EXPERT comme client.
Je n’arrive pas à relier ma station PC en client à mon S7-1200…
J’ai créé une liaison OPC UA et indiqué l’adresse de mon serveur mais je ne trouve pas mes variables automate dans mon projet de Station PC.
Si j’obtiens mes variables, comment relier d’autres S7-1200? Une liaison par automate?

S’il y a des experts OPC parmi vous, je veux bien des conseils!

Merci,

Re: OPC UA et Station PC

Posté : 24 juin 2024, 17:06
par roudy
Bonjour,
Je suis pas spécialiste de OPCUA, par contre sauf erreur c'est des licences payantes. (comme un peu tout sur terre)
Moi si j'avais à faire ça, je ferais quand même un projet avec tous les automates et IHMs.
J'ajouterai une supervision type IWS (ou EMSE de SCHNEIDER, c'est la même chose), ou un HMI SIEMENS (mais je les connais pas trop sauf les KTP), ça dépend du nombre de variables.
SIEMENS c'est surement la meilleure solution (si tu maitrises), tu devrais pouvoir faire des copier/coller des HMI existants sans perdre de temps.
Autre avantage : ça serais plus clair au niveau IP du réseau que tu dois sans doute remettre à plat.
Après, même s'il y a obligation de travailler indépendamment c'est possible, en faisant des uploads ou des copier/coller pour maintenir le projet global à jour.
Après, il faut interdire de supprimer/modifier les datas dans les DB lié à la supervision, et ça marchera, aux ajouts et correctifs prêt.

Re: OPC UA et Station PC

Posté : 25 juin 2024, 18:28
par YD59
Bonjour Joudy et merci pour ta réponse.
J'ai des licences, ce n'est pas un problème.
J'ai déjà réaliser un projet contenant tous les automates mais j'aimerai essayer une autre technique pour simplifier la démarche.
Je sais également récupérer mes données dans un superviseur (Siview de Kscada) directement dans les DB.
Je voudrai pouvoir configurer correctement ma station PC en client OPC. Je suis en TIA PORTAL V18.
Je verrai pour gérer un projet global ensuite.
Merci et bonne soirée,

Re: OPC UA et Station PC

Posté : 28 juin 2024, 01:07
par sinced
YD59 a écrit : 25 juin 2024, 18:28 Bonjour Joudy et merci pour ta réponse.
J'ai des licences, ce n'est pas un problème.
J'ai déjà réaliser un projet contenant tous les automates mais j'aimerai essayer une autre technique pour simplifier la démarche.
Je sais également récupérer mes données dans un superviseur (Siview de Kscada) directement dans les DB.
Je voudrai pouvoir configurer correctement ma station PC en client OPC. Je suis en TIA PORTAL V18.
Je verrai pour gérer un projet global ensuite.
Merci et bonne soirée,
Deja il faut nous en dire un peu plus sur les materiels.
Dans TIA Portal V18 tu as des options de securite activees ? As tu active l'OPC UA avec securite par gestion de certificats ? Si oui, les certificats doivent etre configurees aussi au niveau de la station PC.