Récupérer état variable par Modbus
Posté : 05 juil. 2024, 15:11
Bonjour,
Je ne suis pas très très bon sur tout ce qui est récupérer par Modbus des infos d'un S7-1200 donc j'écris ce poste !
Dans les grandes lignes, j'ai un automate S7-1200, et il y a un client qui veut récupérer des infos sur l'état de certaines variables mémoires.
Je vais écrire peut-être une abbération mais je voulais savoir si c'était possible de directement d'aller sur la variable %M2.0 (par exemple) pour récupérer son état, et si c'est possible, c'est quoi son adresse modbus, si on prend l'exemple de %M2.0 ?
Si c'est pas possible, il faut donc passer par un DB non optimisé de ce que j'ai compris, mais l'emplacement de mes variables quand je tente de faire un essai n'apparait pas. Il y faut faire quoi exactement pour avoir l'emplacement de ces variables dans un DB ?
Désolé si les questions que je pose sont bêtes ! Je vous remercie par avance.
Je ne suis pas très très bon sur tout ce qui est récupérer par Modbus des infos d'un S7-1200 donc j'écris ce poste !
Dans les grandes lignes, j'ai un automate S7-1200, et il y a un client qui veut récupérer des infos sur l'état de certaines variables mémoires.
Je vais écrire peut-être une abbération mais je voulais savoir si c'était possible de directement d'aller sur la variable %M2.0 (par exemple) pour récupérer son état, et si c'est possible, c'est quoi son adresse modbus, si on prend l'exemple de %M2.0 ?
Si c'est pas possible, il faut donc passer par un DB non optimisé de ce que j'ai compris, mais l'emplacement de mes variables quand je tente de faire un essai n'apparait pas. Il y faut faire quoi exactement pour avoir l'emplacement de ces variables dans un DB ?
Désolé si les questions que je pose sont bêtes ! Je vous remercie par avance.