Page 1 sur 1

[RESOLU] communication unitelway TSX5726

Posté : 10 juin 2016, 15:05
par samir222
SLT
on avait un souci sur TSXP5726 les piles de la carte mémoires sont foutues, je les ai remplacées avec des piles neufs, et je dois envoyer le programme à nouveau, mais j'arrive pas me communiquer via le driver UNITELWAY sur pl7pro. en utilisant un convertisseur de liaison PHONIX CONTACT PSM-ME-RS232/RS485.
pourtant que j'ai pu se connecter avec TSX3722 en utilisant le même câblage et le même convertisseur!!.
je demande est ce que c'est le tsc57 n est pas compatible avec ce convertisseur ?? ou y a un autre paramétrage différent?

Re: communication unitelway TSX5726

Posté : 10 juin 2016, 16:27
par skip74
disons que le fonctionnement par un convertisseur n'est pas garanti...

après tu as peut être un problème de paramétrage, ports , connexion, pc virtuel, version de driver.... mais ca...

t'as quoi comme câble au bout?
comment sont tes roues codeuses sur le cable?

Re: communication unitelway TSX5726

Posté : 14 juin 2016, 14:51
par samir222
Slt
Merci pour votre aides on a pu se connecter, le problème c etait Qu on a oublier de mettre les bouchons sur les bus. De transmission DB9 sitiuent sur le rack. Car l automate a des extension des modules E/S. Des quand on a mit les bouches sur les deux DB9 l automate a se connecter.

Merci