Page 1 sur 1

Câblage des sorties transistors twido

Posté : 12 juin 2016, 20:41
par boitefx
Bonjour,

Je suis viens de réaliser le câblage d'un coffret électrique destiné à la domotique d'une maison neuve.
Celui-ci est composé d'un automate twido TWDLMDA40DTK avec une extension TWDDDI32DK et une extension TWDDDO32UK.
Les sorties pilotent des interfaces de ce type:
http://www.ebay.fr/itm/201224692697?_tr ... EBIDX%3AIT

Malheureusement les sorties ne fonctionnent pas, toutes mes sorties sont à 1 sur les interfaces (relais collé) alors quelles sont à 0 sur l'automate. Si j'active une sortie sur l'automate, le relais sur l'interface de change pas d'état.

J'y connais rien en électronique, pouvez-vous m'expliquer le problème au vu des schémas des interfaces et de l'automate.
J'espère qu'il y a une solution, sinon je suis dans la m... :|
Merci d'avance .

Câblage des sorties automates:
Image

Câblage des relais de mes interfaces omron:
Image

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 00:10
par itasoft
cliquer dessus pour agrandir

relais2.JPG

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 08:52
par Ulairi
boitefx a écrit :Malheureusement les sorties ne fonctionnent pas, toutes mes sorties sont à 1 sur les interfaces (relais collé) alors quelles sont à 0 sur l'automate.
Bonjour,

cela ressemble fort à un problème de câblage, le 24VDC doit être appliqué directement sur les bobines des relais (bornes nH et nL).

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 13:59
par itasoft
slts,
le 24VDC doit être appliqué directement sur les bobines des relais (bornes nH et nL).

dans ce cas t'as plus besoin de l'automate, tu peux le supprimer, LOL

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 18:55
par Ulairi
Puisque Itasoft a un peu de mal avec le français je vais reformuler le raisonnement :

"doit être" indique ici une hypothèse probable sur le problème signalé

Le symptôme :
boitefx a écrit :toutes mes sorties sont à 1 sur les interfaces (relais collé) alors quelles sont à 0 sur l'automate
L'hypothèse que je formule pour expliquer le symptôme :
Cela provient d'un problème de câblage : le 24VDC doit être appliqué directement sur les bobines des relais (bornes nH et nL). Ce qui bien évidemment est une erreur.
Itasoft a écrit :dans ce cas t'as plus besoin de l'automate, tu peux le supprimer
C'est justement le problème que signale boitefx

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 19:27
par itasoft
slts,
Dans ce cas il fallait écrire: le 24VDC a du être être appliqué directement sur les bobines des relais (bornes nH et nL).

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 19:30
par Ulairi
Et ma phrase aurait dû être comprise si elle avait été lue attentivement.

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 19:31
par itasoft
slts,
moi je ne comprends pas l'incompréhensible

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 13 juin 2016, 19:35
par Ulairi
Il n'y a rien d'incompréhensible dans ce que j'ai écrit.

Re: Câblage des sorties transistors twido

Posté : 14 juin 2016, 10:56
par Brebiou
Maintenant que la lumière est faite sur l'intervention d'Ulairi, merci de revenir au sujet.