Bonjour,
j'ai besoin de mettre à l'échelle des variables analogiques (4/20mA) en nombre de points (0/32767) sur somachine. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci
j'ai besoin de mettre à l'échelle des variables analogiques (4/20mA) en nombre de points (0/32767) sur somachine. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
slts,
si c'est des variables internes, c'est avec une formule , voir plus bas
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
si c'est des variables internes, c'est avec une formule , voir plus bas
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
Modifié en dernier par itasoft le 18 juin 2016, 12:57, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Salut,
Voir dans la bibliothèque util.lib il doit y avoir LIN_TRAFO pour mettre à l"échelle des valeurs.
Voir dans la bibliothèque util.lib il doit y avoir LIN_TRAFO pour mettre à l"échelle des valeurs.
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
ce sont des modules E/S analogiques
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
slts,
déjà répondu à la question:
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
déjà répondu à la question:
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
oui je vous remercie pour votre réponse mais en plus de cette configuration je veux programmer comme quoi 4mA correspond à une fréquence de 0hz et 20mA correspond à 60hz
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
slts,
ça veut rien dire ce que tu dis.
ces 4/20 mA ils viennent d'une entrée ou une sortie analogique ??
ça veut rien dire ce que tu dis.
ces 4/20 mA ils viennent d'une entrée ou une sortie analogique ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
bah oui c'est une sortie analogique pour une commande de variateur.
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
c'est une sortie de l'automate pour commander le variateur
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
slts,
Ta sortie analogique 4/20 mA va aller sur l'entrée analogique 4/20 mA de ton variateur (pour 0/60Hz)
donc ya rien à faire c'est une liaison directe de la sortie ana. de l'automate à l'entrée ana. du variateur
Il faut configurer la sortie ana. mini=0 maxi=60.0 Hz
Ta sortie analogique 4/20 mA va aller sur l'entrée analogique 4/20 mA de ton variateur (pour 0/60Hz)
donc ya rien à faire c'est une liaison directe de la sortie ana. de l'automate à l'entrée ana. du variateur
Il faut configurer la sortie ana. mini=0 maxi=60.0 Hz