Bonjour a tous,
Hier, chez un client, sur une CPU P341000, lorsque je me connecte en USB à l'automate, après quelques minutes, le pc se déconnecte puis impossible de se reconnecter. Un message d'erreur s'affiche.
Obliger de couper le jus et de le remettre pour me connecter quelques minutes et déconnexion, etc... Le problème persiste toujours.
Vous auriez des idées sur ce problème ?
Re: Echec de connexion M340
Posté : 31 juil. 2024, 15:08
par MiGaNuTs
Bonjour.
Ce message est lié au fait que l'automate croit que ta console est encore connectée. C'est un classique après une coupure de connexion.
Il n'y a que 2 solutions : soit attendre "un certain temps", soit rebooter l'automate.
Les P341000 sont a mon gout assez susceptibles avec la qualité des câbles USB et des liaisons a la terre.
J'en ai un chez un client ou je ne peut me connecter que si mon PC est sur batterie. Je branche le chargeur et ça plante sans arrêt.
Chez le client en question il est en IT avec des fuites a la terre et des prises de terre douteuses un peu partout, clairement ça n'aide pas.
Y'a une P342020 sur la même machine ,j'ai aucun problème pour m'y connecter. En Ethernet par contre.
Re: Echec de connexion M340
Posté : 31 juil. 2024, 15:08
par itasoft
est que le programme est protégé comme le demande le message ???
Re: Echec de connexion M340
Posté : 31 juil. 2024, 15:32
par Guigui744
itasoft a écrit : ↑31 juil. 2024, 15:08
est que le programme est protégé comme le demande le message ???
Non le programme n'est pas protégé
Re: Echec de connexion M340
Posté : 31 juil. 2024, 15:33
par Guigui744
MiGaNuTs a écrit : ↑31 juil. 2024, 15:08
Bonjour.
Ce message est lié au fait que l'automate croit que ta console est encore connectée. C'est un classique après une coupure de connexion.
Il n'y a que 2 solutions : soit attendre "un certain temps", soit rebooter l'automate.
Les P341000 sont a mon gout assez susceptibles avec la qualité des câbles USB et des liaisons a la terre.
J'en ai un chez un client ou je ne peut me connecter que si mon PC est sur batterie. Je branche le chargeur et ça plante sans arrêt.
Chez le client en question il est en IT avec des fuites a la terre et des prises de terre douteuses un peu partout, clairement ça n'aide pas.
Y'a une P342020 sur la même machine ,j'ai aucun problème pour m'y connecter. En Ethernet par contre.
J'ai attendu 1h (la pause du midi) mais rine n'a changé.
C'est la seul machine qui est avec une connexion USB. D'habitude je me connecte en RJ45 avec des P342020
Re: Echec de connexion M340
Posté : 31 juil. 2024, 15:41
par MiGaNuTs
Vire la CPU et mets une 342020 a la place.
Standardisation du parc

Re: Echec de connexion M340
Posté : 31 juil. 2024, 15:49
par itasoft
je n'utilise que des cables USB blindés
-------
Re: Echec de connexion M340
Posté : 01 août 2024, 09:06
par Guigui744
itasoft a écrit : ↑31 juil. 2024, 15:49
je n'utilise que des cables USB blindés
-------
01.JPG
Effectivement, j'avai un cable usb blindé de chez Schneider. Mais en vérifiant, je n'ai pas utilisé ce blindé. Mais un classique.
Je vais regarder de ce coté.
Merci a vous