Page 1 sur 1

PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Posté : 06 sept. 2024, 11:51
par Rhautmain
Salut à tous !!

J’ai un petit problème, je dois me taper 120 lignes à la main ou je fais : « variable := 0 » pour réinitialiser des compteurs, y’a t il un moyen plus simple de remettre les plages de données à zéro ? Sachant que ces variables ce suivent toutes (ma variables de départ est %mw1000 et ma variables de fin %mw1150).

Si vous avez des idées ça serait top !!

Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Posté : 06 sept. 2024, 12:20
par lamjer65
IF Bit_RAZ THEN %MW1000:151:=0; END_IF;

Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Posté : 06 sept. 2024, 13:05
par MiGaNuTs
par contre 120 lignes ça fait %MW1000 jusqu'au %MW1119, pas %MW1150.

Re: PL7-Pro - mettre une plage de variables à zéro sans avoir à tout écrire

Posté : 09 sept. 2024, 16:39
par Rhautmain
Ça roule merci beaucoup !!