Page 1 sur 1

HMI MTP Commande-Autoriser

Posté : 10 sept. 2024, 12:25
par Paum
Bonjour,

J'ai fouillé quelques docs, mis je ne trouve pas comment verrouiller l'axé à un champ lorsque l'utilisateur connecté n'est pas suffisamment élevé...

idéalement je me servirais de cela dans un Faceplate mais je sans que je complexifie la chose :lol:

Merci d'avance pour vos solution :D

Re: HMI MTP Commande-Autoriser

Posté : 10 sept. 2024, 13:30
par djé
Salut,

La réponse est dans la question avec la propriétés "Autorisation"
Tu choisis l'accès dans la liste proposée (je ne crois pas que l'on puisse la modifier).
Il faut que tu crées les utilisateurs en leur assignant des profils ayant ces accès.
Tu peux créer des rôles personnalisé, mais les accès (droits) sont figés.
Par exemple l'accès de type :
opérateur serait "Monitor".
maintenance serait "Monitor" + "Operate"

Si tu mets une autorisation "Operate"sur un bouton , l'utilisateur "machinbidule" qui à le rôle Opérateur n'a pas l'accès.

Re: HMI MTP Commande-Autoriser

Posté : 10 sept. 2024, 17:16
par Paum
Merci pour ton aide Djé, mais J'aimerais que ce soit aussi simple.... :)
Capture.JPG

Re: HMI MTP Commande-Autoriser

Posté : 11 sept. 2024, 08:45
par djé
Oui c'est plutôt la propriétés "Autorisation" qu'il faut prendre:
MTP_autoriz.png
Celle dont tu parles c'est pour griser,interdire la commande sur une condition.